Тема: Как в моем случае перейти на TN-C-S

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    1. На опоре ВЛ, от которой подключен дом, необходимо установить повторное заземление (вбить штырь в землю). Глубина, на которую требуется забить штырь, зависит от грунта, необходимо достичь требуемых показаний не более 30 Ом.

    2. От опоры ВЛ до щита учёте необходимо проложить медный трехжильный или пятижильный кабель сечением не менее 10 мм2. Тогда можно будет разделить PEN-проводник на РЕ и N-проводники.

    3. В щите необходимо установить шины РЕ и N. Присоединяете PEN-проводник к шине РЕ. Соедините перемычками по краям шины РЕ и N.

    4. Подключение аппаратов защиты и прибора учета выполняйте согласно вот этой схемы разделения PEN-проводника.

    5. На вводе в дом требуется установить качественный контур заземления. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

  2. #2
    Art
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    1. На опоре ВЛ, от которой подключен дом, необходимо установить повторное заземление (вбить штырь в землю). Глубина, на которую требуется забить штырь, зависит от грунта, необходимо достичь требуемых показаний не более 30 Ом.
    Штырь должен быть определенного сечения и длины? Или не обязательно вроде бы по ПУЭ.

    А на в вводе в дом можно ли использовать в качестве заземляющего устройства металлическую канализационную бочку объемом 5 кубов или же делать контур как положено. Место болотистое, грунтовые воды близко.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Art Посмотреть сообщение
    Штырь должен быть определенного сечения и длины?
    В соответствии с ПУЭ, таб. 1.7.4., наименьший размер заземлителя должен быть: сталь черная - 16 мм; сталь оцинкованна - 12 мм; медь - 12 мм.
    Глубина зависит от структуры грунта.
    Цитата Сообщение от Art Посмотреть сообщение
    А на в вводе в дом можно ли использовать в качестве заземляющего устройства металлическую канализационную бочку
    Если не хотите, чтобы сгорала аппаратура и можно было безопасно эксплуатировать её, то требуется сделать надёжный контур заземления.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Art Посмотреть сообщение
    Место болотистое, грунтовые воды близко
    Установите контур заземления из омеднённых штырей, тогда будет надёжно. Так как вода рядом, то значит вбивать придётся не глубоко.

  5. #5
    Art
    Гость
    Владимир
    Спасибо вам большое!

  6. #6
    luxxmen
    Гость
    Ув. эксперты! Как правильно разделить PEN проводник, если это необходимо выполнить уже после счетчика? Контура в новой(и в старой) постройке нет, но УЗО требуют поставить. Всплыли вопросы: 1)PEN жилу заводить на шину PE, а с нее на на вход УЗО, или наоборот? Если есть различие, но на каких пунктах ПУЭ оно основано, ведь казалось бы - "масло масляное"! 2) как понять противоречие: с одной стороны ПУЭ рекомендует ставить УЗО (переходить на TN-C-S), с другой стороны - есть на этом сайте материалы, твердящие, что вставлять УЗО в систему TN-C -ошибка!?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    Как правильно разделить PEN проводник, если это необходимо выполнить уже после счетчика?
    Вы не имеете право разделять РЕN-проводник после счётчика. Вот почитайте требование:
    ПУЭ, п.1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно- коммутационного аппарата.

    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    PEN жилу заводить на шину PE, а с нее на на вход УЗО, или наоборот?
    РЕN подключают на шину РЕ, посмотрите схему в начале темы.

    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    как понять противоречие: с одной стороны ПУЭ рекомендует ставить УЗО (переходить на TN-C-S)
    Никаких противоречий. Хотите установить УЗО, перейдите на систему TN-C-S или TN-S.
    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    вставлять УЗО в систему TN-C -ошибка!
    Не ошибка, а грубейшее нарушение всех требований.

  8. #8
    luxxmen
    Гость
    Один момент - я всерьез считал, что как раз с помощью УЗО я и превращаю TN-C в TN-C-S!
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Не ошибка, а грубейшее нарушение всех требований.
    Простите, если я чего-то не понимаю...

  9. #9

  10. #10
    luxxmen
    Гость
    А как же вот это : В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Защитно- коммутационный аппарат - это ведь УЗО, не правда ли? Я бы не назвал счетчик защитно-коммутационным аппаратом...Такое впечатление, что египетские манускрипты гораздо легче трактовать чем терминологию ПУЭ...