Тема: Освещение моечной/парной

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    подскажите ещё по выключателям...
    Если мокрыми руками включать/выключать - достаточно IP44 или ставить IP55?
    Необходимо вынести все выключатели из помещения моечной/парной. Установите их в коридоре или предбаннике.
    Вот ссылка на требования

    ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
    В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.


    СП 31-110-2003, п.10.15. Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.

  2. #2
    Alessio
    Гость
    Станислав, да, разумеется, выключатель будет в подсобном помещении вне моечной/парной.
    Но вот включать и выключать его будут мокрыми после помывки руками.
    Можно ли в данном случае ограничиться IP44?
    Или уж перестраховаться и поставить IP55?

  3. #3
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
    А в зоне 3?

  4. #4
    Alessio
    Гость
    Да, разницу понял.
    Что посоветуете для случая, когда нельзя исключать мокрые руки включающего?
    Может - низковольтное питание и коммутацию уже низкого напряжения?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Что посоветуете для случая, когда нельзя исключать мокрые руки включающего?
    Напряжение не выше 50 В.

  6. #6
    Alessio
    Гость
    Просто подумал, что раз уже есть развязка, то можно и за выключатель мокрыми руками хватать.
    Но, пожалуй, погорячился.

  7. #7
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Зато развязка у ламп будет двойной - разделительный на 220 плюс понижающий на 12.
    Вы сильно перестраховываетесь, так можно и до абсурда дойти.
    Если есть разделительный транс то возможность попасть под напряжение управляя выключетелем исключена.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Если есть разделительный транс то возможность попасть под напряжение управляя выключетелем исключена
    Если выключатель подключается к вторичной обмотке. А если к первичной?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Не проще ли будет установить выключатель при входе в предбанник, чтобы у человека, который вышел из душевой, была возможность обтереться и обсохнуть, а уже потом выключать освещение?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Особенно если после парилки попить пивка с друзьями, а потом залезть в щит. Мне кажется, что схема электроснабжения должна быть построена таким образом, чтобы без надобности не открывать щит, тем более в нетрезвом состоянии. Да и постоянное включение и отключение автоматического выключателя приводит его к преждевременному выходу из строя.