    Вот так будет правильнее.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Питание квартир в данном случае считается кабель от ЩЭ до ЩК?
    Да, если применялась такая схема. В этом случае в этажном щите установлен только вводной автомат.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или стояк тоже попадает под данный пункт?
    СП 31-110-2003 утратил силу. По этому СП такой способ прокладки допускался только в зданиях с числом этажей не более пяти.

    Требования нового СП 256.1325800.2016:

    15.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. Шинопроводы должны соответствовать требованиям ГОСТ6815, ГОСТ 28668, ГОСТ Р 51321.1, ГОСТ Р 51321.2.

    15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

    При размещении оборудования на лестничных клетках, в проходах и коридорах необходимо учитывать следующее:

    Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

    Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
    ...
    3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:

    1) из помещений первого этажа наружу:
    а) непосредственно;
    б) через коридор;
    в) через вестибюль (фойе);
    г) через лестничную клетку;
    д) через коридор и вестибюль (фойе);
    е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;

    2) из помещений любого этажа, кроме первого:
    а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
    б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
    в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
    г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

    3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.

    4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

    5. Эвакуационными выходами считаются также:

    1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами;

    2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В1 - В4, Г и Д в помещения категорий В1 - В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;

    3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;

    4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

    5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.

    6. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.

    7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.
    ____________________________________

    СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

    4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.

    Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.

    Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
    ...
    4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

    Требования пожарной безопасности необходимо учитывать при проектировании. Нередко на лестничных клетках устанавливают навесные шкафы или щиты прислонного типа. Они могут мешать.

  2. #22
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Т.е. в зданиях до 5 этажей, при необходимости разрешается прокладка кабелей от ЩЭ до ЩК, стояков, линий освещения в стальных трубах?

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    при необходимости разрешается
    Такая необходимость должна быть обоснована. Аргументы про то, что открыто проложить эти линии будет проще, быстрее и дешевле не являются обоснованием. Если старые линии питания квартир и освещения были проложены скрыто не в каналах, то причина для такого решения была одна - в конструкции дома не предусматривались такие каналы. Если при реконструкции или капитальном ремонте здания при организации таких каналов могут быть затронуты несущие конструкции здания, то это делать запрещено.

    ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

    527.2.4 Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения.

    В таких случаях линии питания квартир и освещения лестничных клеток могут быть проложены открыто в стальных трубах, которые обладают локализационной способностью.

    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.

    Что такое стальная труба и чем она отличается от металлорукава надо объяснять?

  4. #24
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Что такое стальная труба и чем она отличается от металлорукава надо объяснять?
    Вот металлорукав
    IMG_20180307_183216.jpgIMG_20180307_183221.jpg

  5. #25
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    А вот этот металлорукав спустя неделю
    IMG_20180415_174659.jpg
    Вы уже не раз объясняли, что металлорукав явно не для электропроводки.

  6. #26
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    На фото конечно в металлорукаве интернет кабель но сути не меняет.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    вот этот металлорукав спустя неделю
    Именно. Металлорукав не обеспечивает ничего из того, что требуется - локализационную способность и механическую защиту. Применять его надо очень обдумано.

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Вот картинки к вопросу о локализационной способности металлорукава. Точнее о полной неспособности.






  9. #29
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Вот его назначение
    15240636143627362726530350174177.jpg

  10. #30
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Как Вы думаете почему в зданиях до 5 этажей прокладка кабелей допускается именно в трубах с локализационной способностью и в новом сп исключили металлические короба? Ведь в основном стены из негорючих материалов.