baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32

Тема: Напряжение между PE и N

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Да Микола, обсуждалась, но люди только зашли на форум и не просмотрели темы.

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Григорий, нет смысла в каждой теме это обсуждать, когда можно просто ссылку дать на то или иное обсуждение.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Согласен с Вами.

  4. #24
    Алехандро
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Пайка запрещена. Если Вы испытываете панический страх, то приварите зажимы розеток к жилам проводников, так ведь надёжнее будет, а то и контакт зажима на розетке ослабнет и заземление пропадёт. Тоже хороший вариант, но так можно до маразма дойти, не в обиду сказано.
    Речь идет о разумном компромиссе. Я же говорю, что особо ВАГО не верю, но в малоответственных соединениях использую - компромисс. Также и с розеткой. Одно дело - в какой-то отдельно взятой розетке "земля" пропадет и другое дело в монтажной коробке - а значит во всех/многих розетках, к которым от нее провода ведут. Разница есть имхо.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Что Вы подразумеваете под контуром заземления?
    От щитка идет два контура. Первый на электроплиту: фаза-земля-ноль.
    Второй на все остальное: фаза-ноль.
    Что электрики-монтажники подразумевали под заземлением на электроплите - понятия не имею. Но имеется три провода, выходящих из стены в розетку плиты, один из них подключен на земляной контакт и на нем прозванивается 30 вольт.[/QUOTE]

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Так не плодите дальше нарушения, зачем подвергать себя, своих детей и близких, а так же соседей потенциально опасной самовольщиной?
    Что страшного может случиться - я так и не понял. Если, конечно, исключить байки из серии: в квартиру вломится маньяк с топором, ударит им по электрощитку, в итоге короткое замыкание, искры во все стороны, пожар и т.д.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
    От щитка идет два контура. Первый на электроплиту: фаза-земля-ноль.
    Второй на все остальное: фаза-ноль.
    Это не контур заземления. В Вашем случае это PEN-проводник, который требуется разделить на РЕ и N проводники на вводе в электроустановке многоквартирного дома, то есть во ВРУ дома. Проверьте в этажном щите сколько проводов подходит к нему. Если 4, то это система TN-C (без заземления). Если 5, то это система TN-C-S (с заземлением). Но надо конечно все проверить.
    Цитата Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
    Что страшного может случиться - я так и не понял. Если, конечно, исключить байки из серии: в квартиру вломится маньяк с топором, ударит им по электрощитку, в итоге короткое замыкание, искры во все стороны, пожар и т.д.
    А случится может то, что контакт в распределительных линиях на PEN-проводнике отгорит или какой нибудь умник его открутит, чтобы подсоединить свой третий провод на квартиру, происходит обрыв PEN-проводника, и на корпусах электрооборудования появляется опасный потенциал, который может возрасти до 380 В. Вы спокойно заходите в ванную комнату или на кухню, прислоняетесь к электрооборудования, и при определённых манипуляциях, получаете электротравму, которая может быть несовместима с жизнью, то есть летальный исход. Вот что может случится, думаю, что Вы бы этого не хотели себе пожелать.

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вот Вам ещё одна тема "Можно ли установить УЗО в системе TN-C?", советую её прочитать. Там велись бурные обсуждения.

  7. #27
    Zodthij
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Чтобы повысить электробезопасность. Об этом не только пишут производители электрооборудования, но и требуется установить УЗО в соответствии с ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
    Да с ПУЭ всё понятно, только токи утечки на данном оборудовании превышают номинал УЗО. Вот в чем косяк, и при включении в сеть компьютеров, кондиционеров, стиральных машин короче оборудования где присутствуют электродвигатели, трансформаторы с заземленным корпусом, срабатывает УЗО по крайней мере в 50%. Вот и возникает вопос зачем производители оборудования рекомендуют подключать эти приемники через бытовое УЗО если ток утечки изначально превышает 30мА?... Получается, что бы прикрыть свою задницу.

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Zodthij Посмотреть сообщение
    только токи утечки на данном оборудовании превышают номинал УЗО. Вот в чем косяк, и при включении в сеть компьютеров, кондиционеров, стиральных машин короче оборудования где присутствуют электродвигатели, трансформаторы с заземленным корпусом, срабатывает УЗО по крайней мере в 50%.
    Так не надо на вводе устанавливать 30 мА УЗО, тогда и срабатывать не будет. Если проложить до стиральной машини групповую линию и больше к ней не подключать ничего, то ток утечки не превысит допустимого предела. Большинство обывателей навешают на УЗО всё что можно, а потом ломают голову. Не надо жмотничать, а устанавливать как положено, одна групповая линия - 1 УЗО.
    Цитата Сообщение от Zodthij Посмотреть сообщение
    Вот и возникает вопос зачем производители оборудования рекомендуют подключать эти приемники через бытовое УЗО если ток утечки изначально превышает 30мА?
    Ток утечки электроплиты может достигать 10 мА, а стиральной машины 5 мА. Вот и получается, что люди экономят во вред.

  9. #29
    Алехандро
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Это не контур заземления. В Вашем случае это PEN-проводник, который требуется разделить на РЕ и N проводники на вводе в электроустановке многоквартирного дома, то есть во ВРУ дома.
    Так он уже и разделен в районе щитка где-то. Но разделен, надо думать, не очень хорошо, т.к. на самом щитке ноль вольт, а вот на третьем проводе, который в розетку плиты втыкается - уже 30 вольт.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Проверьте в этажном щите сколько проводов подходит к нему. Если 4, то это система TN-C (без заземления). Если 5, то это система TN-C-S (с заземлением).
    Говорю же. У нас щиток не этажный, а квартирный. Так вот, в нем не 4 и не 5 проводов, а 3. Из которых задействовано 2. Сильно подозреваю, что это 2 фазы и один PEN провод. Одна фаза раскидывается на 8 квартир, вторая - на остальные 8.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    А случится может то, что контакт в распределительных линиях на PEN-проводнике отгорит или какой нибудь умник его открутит, чтобы подсоединить свой третий провод на квартиру, происходит обрыв PEN-проводника, и на корпусах электрооборудования появляется опасный потенциал, который может возрасти до 380 В.
    Сомнительно, что это произойдет. Там провод миллиметров 7 толщиной, правда алюминий. Но допустим произошло. В итоге будем иметь примерно то же, о чем я писал в начале: провод фазы будет фонить на земляной провод, который через земляные контакты в розетках передаст этот потенциал на корпуса электроприборов. Правильно или я ошибаюсь? Вы об этом говорите?

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
    Так он уже и разделен в районе щитка где-то
    Откуда Вы знаете, что он разделён? Точка разделения PEN должна быть видна. А Ваши предположения не стыкуются с действительностью.
    Цитата Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
    Сильно подозреваю, что это 2 фазы и один PEN провод. Одна фаза раскидывается на 8 квартир, вторая - на остальные 8.
    Прокладка распределительных линий через квартиры запрещено. ПУЭ, п. 7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
    Цитата Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
    Сомнительно, что это произойдет.
    Зря сомневаетесь, такие ситуации происходят повсеместно.
    Цитата Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
    В итоге будем иметь примерно то же, о чем я писал в начале
    В итоге будете иметь 380 В на металлических корпусах электрооборудования. Мало того, но и всё электрооборудование выйдет из строя.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения