  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    если жилу 2,5мм2 затянуть в гофру, гофру заложить в штробу,штробу замазать.В этом случаи можно считать что РЕ проводник защищен от механических повреждений?
    Да, тогда защита будет соответствовать всем требованиям. Это самое наилучшее техническое решение.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В коридоре потолок будет гипрочный,протяну за потолком.Ванне будет реечный потолок,протяну за потолком.Трубы гвс и хвс, будут зашиваться коробом,протяну в нем РЕ, подключу трубы, в коробе будет установлена дверца,чтоб можно было списивать показания вод.счетчиков,так что проблем для осмотра соединения РЕ к трубам не будет, к ванне труби тоже будут зашиваться коробом протяну РЕ на ванну.Останеться протянуть РЕ на розетку, тут будем смотреть по месту, что и как.
    Только прокладывайте РЕ-проводники ДСУП в гофре, тогда всё будет в соответствии с требованиями. А вот с розетками сложнее, здесь придётся снимать плитку и штробить стены от потолка.

  2. #22
    Виктор
    Гость
    Макс, спасибо за ответы.

  3. #23
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Получается при прокладке кабеля по этажным щитам 9-ти этажки надо до корпуса каждого щита от ВРУ тануть свой РЕ проводник? Или я че-то не понимаю?

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Получается при прокладке кабеля по этажным щитам 9-ти этажки надо до корпуса каждого щита от ВРУ тануть свой РЕ проводник?
    Прокладывается неразрывно распределительная линия по стояку, а от этой линии на каждом этаже делается ответвление к этажному щиту.

  5. #25
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Прокладывается неразрывно распределительная линия по стояку, а от этой линии на каждом этаже делается ответвление к этажному щиту.
    По сути это тот-же шлейф.
    Получается в установочной коробке для розетки можно не разрывая РЕ проводник сделать ответвление и подключить розетку, а линию пустить дальше.

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Получается в установочной коробке для розетки можно не разрывая РЕ проводник сделать ответвление и подключить розетку, а линию пустить дальше.
    А вот так делать нельзя, это не ответвление, а шлейф. Если проложите неразрывно РЕ проводник от одной коробки к другой, а от него сделаете отдельное ответвление к каждой розетке, то тогда будет соответствовать требованиям.