    Наконечники под болтовое соединение выглядят вот так:



    Наконечники имеют маркировку, которая помогает подобрать правильный размер. Например, на наконечнике нанесена вот такая маркировка 2.5–6–2.6. Первая цифра означает сечение проводника, для которого предназначен наконечник (2,5 мм2), вторая цифра типоразмер болта М6, третья цифра - внутренний диаметр гильзы наконечника (2,6 мм), он максимально соответствует диаметру жилы проводника. Замечу, что не все наконечники маркируются таким образом, но подобрать правильный несложно. Правило Вы теперь знаете.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    при использование УЗИП-ОПН на вводе должны стоять плавкие вставки а также сам УЗИП должен быть защищен отдельным(ВА).
    У меня вызывает сомнение в качестве ИЭК так как там низко качественные китайские варисторы, в лучшем случае его разнесет и толку не будет.
    также сечение провода на ОПН как минимум должно соответствовать вводу.

  3. #3
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А в итоге стоит третье. Что написано на корпусе аппарата - ОПС1-B?
    Добрый вечер!!! Да, на корпусе аппарата написано - ОПС1-B.

    Станислав: Новый дом буду строить из профилированного бруса.

    Сейчас у меня много работы, но когда появляется свободная минутка, потихоньку пытаюсь составить протокол разногласий и мотивированный отказ, но т.к. опыта в подобных делах нет, то составляется очень тяжело.
    Спасибо большое всем за ответы!!!!!, как только смогла сразу ответила!!!!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Сейчас у меня много работы, но когда появляется свободная минутка, потихоньку пытаюсь составить протокол разногласий и мотивированный отказ, но т.к. опыта в подобных делах нет, то составляется очень тяжело.
    Света! Посмотрите тему "Решение вопросов по установке прибора учета электроэнергии", там есть образцы заявлений и протокола разногласия.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Да, на корпусе аппарата написано - ОПС1-B.
    Света, человек, который рисовал Вам схему не слишком разбирается в этих вопросах. Подобные устройства необходимо защищать плавкими вставками (предохранителями, см. сообщение #33 от DIMA). Кроме того, установка УЗИП только этого класса недостаточна, чтобы обезопасить электроустановку дома от импульсных перенапряжений (что, строго говоря, носит вероятностный характер).

    Почитайте тему Какие ограничители перенапряжения следует ставить?. Если хотите копнуть этот вопрос ещё глубже, то смотрите тему Правильна ли схема электроснабжения? (посты #29 - 47).

  6. #6
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Света, человек, который рисовал Вам схему не слишком разбирается в этих вопросах. Подобные устройства необходимо защищать плавкими вставками (предохранителями, см. сообщение #33 от DIMA). Кроме того, установка УЗИП только этого класса недостаточна, чтобы обезопасить электроустановку дома от импульсных перенапряжений (что, строго говоря, носит вероятностный характер).

    Почитайте тему Какие ограничители перенапряжения следует ставить?. Если хотите копнуть этот вопрос ещё глубже, то смотрите тему Правильна ли схема электроснабжения? (посты #29 - 47).
    Добрый вечер!
    Спасибо, с ОПН буду разбираться.
    Сейчас интересуют несколько вопросов:
    1. В выход вводного автомата заходят два провода (один идет от ОПН и другой провод идет в счетчик), эти два провода надо опрессовать вместе или оставить так?
    2. Если из щита на фасаде дома убрать счетчик и второй автомат АВВ 25В в дом, то на фасаде останется вводный автомат, ОПН и две шинки? Так можно?
    3. В щите все соединения сделаны медным одножильным проводом - 4 мм2, А ОПН таким же проводом подключать или провод должен быть толще?
    4.
    Почему на этой схеме в счетчик заходит и выходит провод РЕ? А у меня в счетчик заходит и выходит N?
    5. СИП - 3 провода заходят в автомат, один провод на ГЗШ - их надо опрессовывать наконечниками или можно так?
    6. Схема электроснабжения земельного участка подписана и уже согласована. Буду писать мотивированный отказ - как лучше написать - почему я подписала эту схему, а теперь от нее отказываюсь? Надо ли просить о расторжении согласования этой схемы или как и что лучше написать?
    Спасибо!!!

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Спасибо, с ОПН буду разбираться.
    Сейчас интересуют несколько вопросов:
    1. В выход вводного автомата заходят два провода (один идет от ОПН и другой провод идет в счетчик), эти два провода надо опрессовать вместе или оставить так?
    Смотрите вебинар Заземление и молниезащита – для чего нужны УЗИПы и удаляйте из схемы установленные ОПН.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    2. Если из щита на фасаде дома убрать счетчик и второй автомат АВВ 25В в дом, то на фасаде останется вводный автомат, ОПН и две шинки? Так можно?
    Нельзя. Для чего нужен этот щит? Какое его назначение? Запрещено устанавливать перед вводом в здание дополнительные щиты. ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    3. В щите все соединения сделаны медным одножильным проводом - 4 мм2, А ОПН таким же проводом подключать или провод должен быть толще?
    В Вашем случает ОПН удаляется.


    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    4. Почему на этой схеме в счетчик заходит и выходит провод РЕ? А у меня в счетчик заходит и выходит N?
    Откуда Вы взяли эту схему? Она была нарисована не для Вашего случая и не применима к Вашей схеме. У Вас на схеме в пост 1 применили систему TT, которая запрещена. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    Вам необходимо ориентироваться вот на такую схему:





    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    5. СИП - 3 провода заходят в автомат, один провод на ГЗШ - их надо опрессовывать наконечниками или можно так?
    Обязательно требуется установить наконечники, так как провода СИП состоят из многопроволочных алюминиевых проводников.
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80,
    ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    6. Схема электроснабжения земельного участка подписана и уже согласована. Буду писать мотивированный отказ - как лучше написать - почему я подписала эту схему, а теперь от нее отказываюсь?
    Напишите как было, что Вас умышленно ввели в заблуждение сотрудники ЭСО.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Надо ли просить о расторжении согласования этой схемы или как и что лучше написать?
    Конечно надо, так как согласованная схема не соответствует действующим требованиям НТД и опасна в эксплуатации.