Особенно если после парилки попить пивка с друзьями, а потом залезть в щит. Мне кажется, что схема электроснабжения должна быть построена таким образом, чтобы без надобности не открывать щит, тем более в нетрезвом состоянии. Да и постоянное включение и отключение автоматического выключателя приводит его к преждевременному выходу из строя.
Вероятно, я неправильно описал, как вижу освещение бани.
Итак, в доме, на линии освещения, защищенной УЗО, в сухом помещении, стоит выключатель IP44, который подаёт питание на первичную обмотку разделительного трансформатора мощностью 0.25 кВа.
От вторичной обмотки трансформатора идёт кабель ВВГ-нг-LS 3*1.5 в гофротурбе из самозатухающего ПВХ в сухое помещение бани (предбанник), где выполняется разводка в распаечных коробках из самозатухающего ПВХ при помощи клеммников WAGO.
В предбаннике два выключателя: один - у двери туалета, для включения освещения в туалете; второй - у входа в моечное отделение бани, для включения освещения в моечной и парной.
Эти два выключателя коммутируют только гальванически развязанное от сети напряжение.
Непосредственно в моечной и парной нет выключателей и распаечных коробок, только лампы освещения IP65 и термостойкий кабель SiHF 3х1,5 в самозатухающей ПВХ гофротрубе.
Вопрос в следующем - можно ли установить выключатель освещения при условии, что он коммутирует гальванически развязанное от сети напряжение в 220 вольт и существует высокая вероятность, что включение/выключение будут осуществлять мокрыми руками.
Если да, то какой степени защиты его нужно ставить - IP44, IP55 или IP66 и на каком расстоянии от дверного проёма в мокрое отделение его можно ставить?
Такая схема будет безопасной и грамотной.
В данном случае Вы должны опасаться, чтобы влага не попала в корпус выключателя, в следствии чего могут окислится контакты выключателя, не более.
Это не принципиально. Установите выключатель там, где Вам будет удобно управлять освещением.
Станислав, понял, спасибо!
Микола, открытая проводка и в предбаннике и в моечной/парной - уж очень не хочется трубы тянуть.
Значит домик деревянный. Понятно. Вообще-то в моечной/парилке должна быть скрытая прокладка кабеля, хотя в исключительных случаях допускается и открытая прокладка. Но такие исключения к Вашему случаю не относятся. Стоит задуматься.
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.