    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Как Вы думаете почему в зданиях до 5 этажей прокладка кабелей допускается именно в трубах с локализационной способностью
    Есть старые дома, у которых в конструкции присутствуют деревянные элементы.

    Большинство "хрущёвок" тоже не выше пяти этажей. Эти дома - начало индустриального жилищного строительства. Тогда (начало 60-х) впервые были разработаны типовые проекты для массовой застройки. Конструкция таких домов - предельно проста, чтобы обеспечить скорость строительства. Например, в кирпичных домах проводка проложена под слоем штукатурки без каналов.

    В стальных трубах надо прокладывать с учётом всех этих соображений. Кроме того, лестничные площадки, лестницы, коридоры - это места, где возможно перемещение тяжёлых и габаритных предметов. Так что стальные трубы обеспечивают не только противопожарную безопасность, но и защиту кабелей от механических повреждений.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    в новом сп исключили металлические короба
    Короба имеют крышку. Лестничные клетки и коридоры - это места общего пользования. Доступ к проводке должен быть исключён.

    Какие короба обладают локализационной способностью? Можно рассмотреть вариант с глухим неперфорированным коробом. У таких коробов минимальный размер 50 х 50, а цена нередко выше, чем у стальной трубы. Не расточительно для одного кабеля диаметром 9-11 мм на лестничный светильник?

    Оптовая цена за метр короба (без крышки) будет где-то в районе 94 р., крышка, обычно - это отдельная позиция. Значит, ещё рублей 20 (в лучшем случае) за метр. Стандартная длина короба 3 метра. Вот и считайте.

    Труба ВГП Ду20 около 70-80 р. за погонный метр.

    В новом СП есть загадочное слово "кожух".

    15.3 ... Не рекомендуется размещать электропроводки на путях эвакуации людей. Однако, если это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна располагаться в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.
    ...

    Надо думать, что это и есть металлический короб на манер того, который является элементом этажных щитов прислонного типа. Строго говоря, кожух - это жёсткий корпус оборудования, агрегата, механизма. Электропроводка - не агрегат, не механизм

    Терминологические несоответствия встречаются в новом СП во многих местах и надо очень внимательно читать требования.

    Вот этажный щит прислонного типа. В нём короба есть.


  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В стальных трубах надо прокладывать с учётом всех этих соображений. Кроме того, лестничные площадки, лестницы, коридоры - это места, где возможно перемещение тяжёлых и габаритных предметов. Так что стальные трубы обеспечивают не только противопожарную безопасность, но и защиту кабелей от механических повреждений.
    При горизонтальной прокладке такой трубы должно ли соблюдаться расстояние от пола или лестницы 2,2м?

    СП 1.13130.2009
    4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

    Написано слово "электрооборудование" труба с кабелем относится к данному пункту?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    труба с кабелем относится к данному пункту
    Труба с кабелем - это электропроводка, которую п. 4.4.4 запрещает прокладывать в коридорах и лестничных клетках.

    Смотрите, что написано в СП 256:

    14.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.

    15.3 ... Не рекомендуется размещать электропроводки на путях эвакуации людей. Однако, если это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна располагаться в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.
    ...

    Такое же требование есть и в старом СП 31-110-2003:

    13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
    Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.

    Таким образом высота установки оборудования открытым способом не должна быть ниже 2,2 метра от уровня пола или проступей лестницы. Второй момент: заданные нормы противопожарной безопасности. Смотрим СП 1.13130.2009:

    4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.

    Из этого пункта следует, что, как минимум, на высоте до 1,9 метра включительно не должно быть установлено ничего лишнего. Возвращаемся снова в СП 256:

    СП 256:

    15.3 ...не должна располагаться (электропроводка, разумеется) в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.

    Складываем два и два:

    1. Оборудование (не электропроводка) не устанавливается открыто на высоте ниже, чем 2,2 метра
    2. Высота эвакуационного выхода не должна быть менее 1,9 метра и выход должен быть свободен.
    3. Электропроводка должна быть проложена в стальных трубах, обладающих локализационной способностью и не должна находиться в пределах досягаемости рукой.

    Вывод прост: высота, на которой можно проложить кабель в трубе не должна быть ниже 2,2 метра.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Только короб прислонного типа не вскроешь без специального инструмента?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    У нас люди талантливые, откроют всё, что угодно.

    Кабельная секция на картинке находится между этажными квартирными щитами. Справа - секция для слаботочки. Кабельная секция имеет три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Крышек тоже три и крепятся они винтами.


  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Как такие устройства в смету включать, если их нет в сметной базе

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    их нет в сметной базе
    Комплектуйте частями.

    Каждый щит УЭРМ состоит из нескольких модулей:

    - короб КСС (короб связи и сигнализации) используется для прокладки проводов сигнализации, радио, телефонных, телевизионных, интернет и сетей автоматизированной системы учета электропотребления (АСУЭ).

    - ящик ЯСС (ящик связи и сигнализации). Количество ящиков по числу квартир на этаже или в соответствии с контсрукцией щита конкретного производителя.

    - короб КЭТ (короб электротехнический), в которых прокладывают силовые кабели.

    - ящик ЯУР (ящик учетно-распределительный), в котором размещается коммутационная аппаратура и счетчик электроэнергии. Количество ящиков ЯУР соответствует количеству квартир на этаже.

    Смотрите, например, ФЕРм сборник 8, залезайте в Раздел 4 (шифры 08-03-571-01, 08-03-571-02) и собирайте щит в соответствии с конкретными размерами, которые даёт производитель. В ФСНБ эти щиты находятся под шифром 509-7961 - 509-7964.

    Второй вариант: вносите в смету отдельной строкой, как материал неучтённый справочником с указанием цены производителя.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Каждый щит УЭРМ состоит из нескольких модулей:

    - короб КСС (короб связи и сигнализации) используется для прокладки проводов сигнализации, радио, телефонных, телевизионных, интернет и сетей автоматизированной системы учета электропотребления (АСУЭ).

    - ящик ЯСС (ящик связи и сигнализации). Количество ящиков по числу квартир на этаже или в соответствии с контсрукцией щита конкретного производителя.

    - короб КЭТ (короб электротехнический), в которых прокладывают силовые кабели.

    - ящик ЯУР (ящик учетно-распределительный), в котором размещается коммутационная аппаратура и счетчик электроэнергии. Количество ящиков ЯУР соответствует количеству квартир на этаже.

    Смотрите, например, ФЕРм сборник 8, залезайте в Раздел 4 (шифры 08-03-571-01, 08-03-571-02) и собирайте щит в соответствии с конкретными размерами, которые даёт производитель. В ФСНБ эти щиты находятся под шифром 509-7961 - 509-7964.

    Второй вариант: вносите в смету отдельной строкой, как материал неучтённый справочником с указанием цены производителя.



    Здравствуйте! А на освещение ответвления можно делать в узком коробе прислонного типа как на фото?
    Последний раз редактировалось Павел; 14.07.2020 в 14:09.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А на освещение ответвления можно делать в узком коробе прислонного типа как на фото?
    Нельзя. Смотрим что приписано в СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)

    15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

    При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Нельзя. Смотрим что приписано в СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)

    15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

    При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
    А если в общежитии проводить питание до каждой комнаты, а их вдоль стены до 15 входных дверей может быть и в каждую нужно питание завести, а стена панельная и старая электропроводка внутри комнат проложена, а сейчас нужно проложить со стороны коридора и в одной трубе нельзя прокладывать питание разных квартир, то по стене будет проложено 15 стальных труб и это только с одной стороны, и плюс еще линии освещения в стальных трубах. Как это сделать?