    Ни в 1, 2 и 3 зоне нельзя устанавливать выключатели, об этом говорит п. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
    Но в особых случаях допускается установка выключателей в зоне 1, 2 и 3 приводимых шнуром. Понимаете? Но такой случай необходимо обосновать, что других вариантов нет из-за особых условий.

  2. #2
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Но в особых случаях допускается установка выключателей в зоне 1, 2 и 3 приводимых шнуром.
    там не говорится о зоне 3:
    "В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром."

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Законодатели мудрёно всё написали, язык сломаешь, но требование такое, что нельзя, кроме особых случаев.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    При противоречии пунктов, требуется выполнять тот, который обеспечивает наивысшую электробезопасность, в данном случае требуется руководствоваться пунктом 7.1.52., в котором запрещено устанавливать в помещениях ванной комнаты выключатели. Устройство управления - это выключатель.

  5. #5
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    При противоречии пунктов, требуется выполнять тот, который обеспечивает наивысшую электробезопасность
    Согласен, просто я думал, что есть еще где-нибудь в НД пояснение, о котором я не знаю.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    СП 31-110-2003, п. 10.15 Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.