Я считаю, что выступающая труба ничем не отличается от выступающего навесного щита. Мое мнение, могли бы в нормативной документации указать точную высоту допустимой открытой прокладки кабелей и проводов по л/к. А то разработали требования для вновь строящихся домов, а что нам со старыми хрущевками теперь делать не понятно.
Последний раз редактировалось Павел; 31.05.2018 в 20:23.
Проводка на лестничных клетках допускается в виде исключения. В этом случае нормирование производят в соответствии с требованиями противопожарной защиты. В остальных случая, когда это необходимо высота прокладки электропроводок указана в нормативных документах.
В пожарной безопасности написано "электрооборудование", а прокладка какой либо открыткой электропроводки строго запрещена по л/к. В новом СП такая прокладка допускается как вынужденное решение, в таком случае эти два документа противоречат друг другу. Я не о том, что можно прокладывать кабеля как попало, но при официальном ответе и написать нечего, все так размыто!
Противоречие есть только на первый взгляд. В таких случаях надо учитывать не общие соображения, а условия на конкретном объекте. Правилами противопожарной защиты запрещается открытая прокладка кабелей на лестничных клетках. Эта норма совсем не новая, как может показаться. Проектировщик обязан учитывать эти требования. Изначально во всех жилых многоэтажных домах нет и никогда не было линий освещения (и любых других) проложенных открыто. Кабели прокладывались или в каналах панелей или в штробах.
Эта же норма действует в отношении новых МКД.
Теперь представьте себе ситуацию, когда после строительства дома прошло лет тридцать, а то и больше. Износ проводки - 100%. При капитальном ремонте дома эта проводка подлежит замене. Какими требованиями обязан руководствоваться проектировщик в этом случае? Такими же, как и при новом строительстве. Линии должны быть проложены скрыто. Допустим теперь, что это невозможно в силу конструкции здания или по какой-либо другой технической причине. Оставить дом без освещения, если ППБ запрещают прокладывать кабели открыто на л/к? Это невозможно, поскольку те же правила требуют иметь освещение на путях эвакуации.
Решение проблемы дано в СП 31-110 и СП 256. При этом специально оговорено, что должны быть выполнены условия, которые указаны в п. 14.6 и 15.3. Кроме того, указано, что открытый способ прокладки линий на лестничных клетках (на путях эвакуации) не рекомендуется и решение проложить кабели открыто может быть принято в виде исключения. Такая причина-исключение, например, указана в ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
527.2.4 Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения.
Если линия будет проходить по несущим конструкциям и в них не предусмотрены электротехнические каналы на этапе производства (на заводе производителе) этих конструкций, то штробить их запрещено категорически. Это одна из веских причин для принятия решения об открытой прокладке линии.
Высота (минимальная) пути эвакуации должна быть не менее 1,9 метра. Не случайно высота установки электрооборудования составляет не менее 2,2 метров. Если при реконструкции здания требуется установить осветительные щиты или другое оборудование, то высота нормирована. Это сделано для того, чтобы ящики не мешали. Предположим, щит установлен открыто на высоте 2,2 метра. Светильники на какой высоте будут устанавливаться? Это электрооборудование, как раз. Отходящие линии на какой высоте следует монтировать? Метр, полтора, 0,8 метра? Безусловно, нет.
ПУЭ, 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
Высота пути эвакуации в свету должна быть не менее 1,9 метра. На горизонтальных участках - 2 метра (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009). До трубы с кабелем на такой высоте можно дотянуться рукой? Можно. На высоте 2,2 метра можно? Можно. Следовательно, надо учитывать высоту этажа жилого дома. Как правило, в типовых домах высота этажа составляет от 2,7 до 2,9 метра. Есть место для трубы? Навалом. В чём тогда проблема?
Вы хотите на каждый случай свою цифирьку? Так не бывает. В официальном ответе напишите своё обоснование и пусть попробуют поспорить.
Проектировщик рисует трубу в том месте где проложен газопровод, я говорю чтобы убрал в другое место, в ответ мне говорят, что труба будет проложена 0,4м от газопровода. А там если сместить нашу трубу ниже то расстояние от пола будет где то 1,5м-1,8м. Я сказал, что труба должна быть не ниже 2,2м, вот у меня и спросили где это написано.
Это правильно, но наличие трубы газопровода не отменяет остальные требования.
Рукой можно дотянуться до трубы с кабелем, проложенной на высоте 1,5 - 1,8 м?
Покажите им требования СП 245 и СП 1.13130.2009.
Почему проектировщик решил прокладывать кабели открыто? Есть достаточные основания для этого?
Какую длину имеет участок с газовой трубой, где она конкретно проложена? Не имея плана сложно что-то сказать.
Павел, я упустил один существенный момент, но коллеги подсказали.
Капитальный ремонт предусматривает реконструкцию газовой сети дома? С 2003 года запрещено прокладывать газовые трубы на лестничных клетках. Этот запрет был введён СНиП 42-01-2002 (п. 7.8). В данный момент действуют требования СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. В СП п. 7.8 содержит следующее:
7.8* Запрещается прокладка внутренних газопроводов природного газа и СУГ в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А (за исключением производственных зданий ГНС, ГНП и ПРГ) и Б, во взрывоопасных зонах всех помещений, подвальных и цокольных этажах зданий (за исключением газопроводов природного газа в одноквартирных и блокированных жилых домах), в помещениях подстанций и распределительных устройств, через вентиляционные камеры, шахты и каналы, шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы, помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ и горячих продуктов сгорания или соприкосновение газопровода с нагретым или расплавленным металлом.
Соответственно, эту трубу надо убирать.
Помимо СП могут быть нормативы региональные, которые приняты в субъектах РФ. Эти нормативы неплохо бы поискать, возможно, в у Вас в регионе такой документ есть. В качестве примера привожу московские нормы:
ЖНМ-2004/03 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 N 758-ПП
3.7. Не допускается прокладка газопроводов: в подвалах; через вентиляционные шахты и дымоходы, шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии; в местах, где газопроводы могут омываться продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым металлом; в помещениях, выведенных из жилищного фонда; путем пересечения вентиляционных решеток, оконных и дверных проемов.
В сущности надо было сразу внимательно прочитать СП 1.13130.2009.
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Последний раз редактировалось Михаил_Д; 01.06.2018 в 21:25.
Мы знаем, что газопровод там не должен быть и его будут убирать, при проведении капитального ремонта. Но вот когда это будет и вдруг с начало сделают электрику, а газопровод будут ремонтировать через год или два, лучше подстраховаться и отнести их друг от друга.
Каким образом? Опустить проводку ниже, чем два метра, а потом снова переделывать? Уверены, что этим кто-нибудь озаботится через год-два?
Если будете писать ответ или замечания к проекту электроснабжения, то укажите непосредственно в тексте или в примечаниях, что газовая труба проложена с нарушением действующих правил и мешает. Работы не могут выполнены поскольку нормативные значения не будут соблюдены.