Имеется вот такая схема щитка.
Действительно ли нужно применять автоматы S202 и S204 для подключения оборудования?
план-4-электрика-&.jpg
АВложение 944
Имеется вот такая схема щитка.
Действительно ли нужно применять автоматы S202 и S204 для подключения оборудования?
план-4-электрика-&.jpg
АВложение 944
Последний раз редактировалось Молот; 16.11.2016 в 16:51.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Такой необходимости нет, можете установить S201 и S203.
P.S.
1. На 2 групповую линию требуется установить автоматический выключатель номиналом не более 10 мм2.
2. Вы обязаны применять кабель с индексом "нг-LS" (не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением).
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
Таблица 2
1. Без обозначения - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
2. нг - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
3. нг-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
4. нг-HF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
5. нг-FRLS и нг-FRHF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
6. нг-LSLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
7. нг-LSLTx и нг-HFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
8. нг-FRLSLTx и нг-FRHFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				10 Ампер имеется в виду.
Молот, проектировщик расчёт кабельных линий делал? Зачем он проложил кабельные линии сечением 2,5 мм2 на насосы, у которых токи 4,54 - 5,45 А? Зачем на это оборудование установлены автоматы с номиналом 16 Ампер? На наружный насос я бы установил дифавтомат.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Если сделан запас по мощности, то кабели можно оставить, а номинал автоматов уменьшить. На 1,5 мм2 ставьте автоматы с номиналом не более 10 Ампер, на 2,5 мм2, в данном случае, тоже.