Тема: Щиток в котельной, какие автоматы выбрать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Если сделан запас по мощности, то кабели можно оставить, а номинал автоматов уменьшить. На 1,5 мм2 ставьте автоматы с номиналом не более 10 Ампер, на 2,5 мм2, в данном случае, тоже.

  2. #2
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если сделан запас по мощности, то кабели можно оставить, а номинал автоматов уменьшить. На 1,5 мм2 ставьте автоматы с номиналом не более 10 Ампер, на 2,5 мм2, в данном случае, тоже.
    Вы знаете если в целом полистать проект, тут и на розеточные группы нагрузка написана 4,7квт, а кабель идет 3х2,5 и автомат диф- 16й, это менять надеюсь не нужно?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    это менять надеюсь не нужно?
    В розеточных группах всё нормально. К этим линиям может быть подключено и более мощное оборудование. Суммарный ток в линии не должен превышать 16 Ампер. В котельной проложены отдельные линии под конкретное оборудование и в этом случае нагрузка изменяться не будет.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Вы знаете если в целом полистать проект, тут и на розеточные группы нагрузка написана 4,7квт
    Тогда отдайте этот проект на экспертизу, другог варианта нет, так как такие ляпы могут дорого потом обойтись.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    а кабель идет 3х2,5 и автомат диф- 16й, это менять надеюсь не нужно?
    Правильно, на кабель 3х2,5 устанавливают аппараты защиты номиналом 16 мм2.
    А вот с нагрузкой засада будет. Ни кабель, ни автоматический выключатель такую нагрузку не выдержит.