baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Правильно ли собран распределительный щит?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alkhr
    Гость

    Правильно ли собран распределительный щит?

    Всем привет, есть сомнения по поводу работоспособности схемы, скаже сразу что беспокоит: Во первых не нарушена ли селективность: УЗО 25 и автомат на вводе 25 нужно ли ставить автомат выше номиналом? А во вторых настораживает развязка с нулями. можно было составить попроще но нужно обойтись без лишних зажимов и клемников. группы 8,9,10 посажены под общий автомат для того что бы опять же сэкономить место и деньги, и не ставить расцепить на каждую группу. следовательно чтобы узо не шалило для них своя нулевая шина. вот и пришлось кидать ноль туда - обратно. И в третьих - распределение по фазам: не вызовет ли такая разбивка чего либо?
    ПС.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    Во первых не нарушена ли селективность: УЗО 25 и автомат на вводе 25 нужно ли ставить автомат выше номиналом?
    У Вас перед УЗО установлен автоматический выключатель на 20 А.

    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    А во вторых настораживает развязка с нулями. можно было составить попроще но нужно обойтись без лишних зажимов и клемников.
    N-проводник вводного кабеля надо подключать к шине N, а от неё запитывать УЗО 25 А 30 мА.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    группы 8,9,10 посажены под общий автомат для того что бы опять же сэкономить место и деньги, и не ставить расцепить на каждую группу.
    Это ошибочное решение, необходимо установить для каждой групповой линии своё индивидуальное УЗО, а не компоновать группы под одно. Существует большая вероятность ложных отключений. Лучшим решением будет установка дифференциальных автоматических выключателей.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    И в третьих - распределение по фазам: не вызовет ли такая разбивка чего либо?
    Посмотрите, как выполнено распределение по фазам:
    L1, L2, L3, L2, L3, L2, L3, L1, L1, L1.
    L1 - 2,8 кВт
    L2 - 5 кВт
    L3 - 4,4 кВт
    Думаю, что ответ очевиден.

    При такой схеме нет возможности использовать гребёнки, придётся устанавливать перемычки, что снижает надёжность распределения электроэнергии.

  3. #3
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    N-проводник вводного кабеля надо подключать к шине N, а от неё запитывать УЗО 25 А 30 мА.
    для чего? масло масляное... или я чего то не понимаю? поясните...

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    необходимо установить для каждой групповой линии своё индивидуальное УЗО, а не компоновать группы под одно.
    громоздко... к тому же автомат, узо и нез. расцепитель на каждую группу не оправданно дорого.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Существует большая вероятность ложных отключений.
    ток утечки в линиях удовлетворяет УЗО, если вы об этом
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Лучшим решением будет установка дифференциальных автоматических выключателей.
    как к дифам прилепить расцепитель?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Посмотрите, как выполнено распределение по фазам:
    L1, L2, L3, L2, L3, L2, L3, L1, L1, L1.
    L1 - 2,8 кВт
    L2 - 5 кВт
    L3 - 4,4 кВт
    Думаю, что ответ очевиден.
    на схеме фазы L2 и L3 2-й и 3-й групп надо поменять местами, тогда они будут равны по 4,9 кВт, L1 так и есть 2,8 кВт, разница большая. НО! по току они не так сильно и отличаются.... L2 и L3 = 22,6А, а L1 = 18,0А Выравнивается ток или мощность?
    Последний раз редактировалось Alkhr; 15.01.2013 в 23:55.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    для чего? масло масляное... или я чего то не понимаю? поясните.
    Надёжность системы электроснабжения. Зачем городить такой огород? Попробуйте мысленно установить это УЗО в ряд с остальными. Теперь понимаете?
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    громоздко... к тому же автомат, узо и нез. расцепитель на каждую группу не оправданно дорого.
    О какой дороговизне идёт речь? Это неоправданная экономия в ущерб надёжности и бесперебойности системы электроснабжения.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    L1 так и есть 2,8 кВт, разница большая. НО! по току они не так сильно и отличаются.... L2 и L3 = 22,6А, а L1 = 18,0А
    А вы попробуйте произвести манипуляцию с полученными данными:
    22,6-18= 4,6
    4,6х220=1012 (1 кВт)
    Конечно для данного щита это не критично, но в целом, если все щиты имеют такую погрешность, то во ВРУ может получиться существенный перекос. Не вижу предмета обсуждения и спора, так как на стадии проектирования эти ляпы можно спокойно ликвидировать.

  5. #5
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Надёжность системы электроснабжения. Зачем городить такой огород? Попробуйте мысленно установить это УЗО в ряд с остальными. Теперь понимаете?
    да, теперь понял...
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    О какой дороговизне идёт речь? Это неоправданная экономия в ущерб надёжности и бесперебойности системы электроснабжения.
    имеем: узо 500р автомат 100р груп автоматы 100р х 3 и расцепитель 400р = 1300
    вы предлагаете: узо 500 х 3 автомат 100 груп автоматы 100х3 расцепитель 400 х 3 =3100
    5 таких щитов: 6500р против 15500р я думаю разница ощутима учитывая что схема соответствует правилам*
    цены ориентировочные, просто для примера
    Последний раз редактировалось Alkhr; 16.01.2013 в 00:29.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    6500р против 15500р я думаю разница ощутима учитывая что схема соответствует правилам*
    цены ориентировочные, просто для примера
    Эта цена не может служить основанием ухудшения надёжность системы электроснабжения.

  7. #7
    Alkhr
    Гость
    если уровнять мощность получится L3 L3 L2 L3 L2 L2 L1 L1 L1 L1
    L1=4,2
    L2=4,4
    L3=4,0
    и токи соответственно 24,2 , 20,4 и 18,6
    на L1 ни какого запаса, придется взять больше автомат а следовательно увеличится сечение вводного кабеля... хорошего мало

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    на L1 ни какого запаса, придется взять больше автомат а следовательно увеличится сечение вводного кабеля... хорошего мало
    У Вас вводной кабель рассчитан на аппарат защиты номиналом до 32 А. Откройте ПУЭ, таблицу 1.3.4.

    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    как к дифам прилепить расцепитель?
    Посмотрите во этот дифференциальный автоматический выключатель с расцепителем серии DS642



  9. #9
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Посмотрите во этот дифференциальный автоматический выключатель с расцепителем серии DS642
    мы работаем с ИЭК, и вынудежденны подстраиваться под их каталог...

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    мы работаем с ИЭК, и вынудежденны подстраиваться под их каталог
    А вот это беда нашей действительности, когда навязывают некачественного производителя в угоду дешевизны, пренебрегая тем самым безопасностью и надёжностью системы электроснабжения. Бюджетные варианты непременно приводят к выходу из строя систем электроснабжения со всеми вытекающими последствиями, таким как пожары и гибель людей.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения