Тема: Правильно ли собран распределительный щит?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Надёжность системы электроснабжения. Зачем городить такой огород? Попробуйте мысленно установить это УЗО в ряд с остальными. Теперь понимаете?
    да, теперь понял...
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    О какой дороговизне идёт речь? Это неоправданная экономия в ущерб надёжности и бесперебойности системы электроснабжения.
    имеем: узо 500р автомат 100р груп автоматы 100р х 3 и расцепитель 400р = 1300
    вы предлагаете: узо 500 х 3 автомат 100 груп автоматы 100х3 расцепитель 400 х 3 =3100
    5 таких щитов: 6500р против 15500р я думаю разница ощутима учитывая что схема соответствует правилам*
    цены ориентировочные, просто для примера
    Последний раз редактировалось Alkhr; 16.01.2013 в 00:29.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    6500р против 15500р я думаю разница ощутима учитывая что схема соответствует правилам*
    цены ориентировочные, просто для примера
    Эта цена не может служить основанием ухудшения надёжность системы электроснабжения.