Тема: Правильно ли собран распределительный щит?

Древовидный режим

  1. #3
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    N-проводник вводного кабеля надо подключать к шине N, а от неё запитывать УЗО 25 А 30 мА.
    для чего? масло масляное... или я чего то не понимаю? поясните...

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    необходимо установить для каждой групповой линии своё индивидуальное УЗО, а не компоновать группы под одно.
    громоздко... к тому же автомат, узо и нез. расцепитель на каждую группу не оправданно дорого.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Существует большая вероятность ложных отключений.
    ток утечки в линиях удовлетворяет УЗО, если вы об этом
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Лучшим решением будет установка дифференциальных автоматических выключателей.
    как к дифам прилепить расцепитель?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Посмотрите, как выполнено распределение по фазам:
    L1, L2, L3, L2, L3, L2, L3, L1, L1, L1.
    L1 - 2,8 кВт
    L2 - 5 кВт
    L3 - 4,4 кВт
    Думаю, что ответ очевиден.
    на схеме фазы L2 и L3 2-й и 3-й групп надо поменять местами, тогда они будут равны по 4,9 кВт, L1 так и есть 2,8 кВт, разница большая. НО! по току они не так сильно и отличаются.... L2 и L3 = 22,6А, а L1 = 18,0А Выравнивается ток или мощность?
    Последний раз редактировалось Alkhr; 15.01.2013 в 23:55.