Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
Во первых не нарушена ли селективность: УЗО 25 и автомат на вводе 25 нужно ли ставить автомат выше номиналом?
У Вас перед УЗО установлен автоматический выключатель на 20 А.

Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
А во вторых настораживает развязка с нулями. можно было составить попроще но нужно обойтись без лишних зажимов и клемников.
N-проводник вводного кабеля надо подключать к шине N, а от неё запитывать УЗО 25 А 30 мА.
Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
группы 8,9,10 посажены под общий автомат для того что бы опять же сэкономить место и деньги, и не ставить расцепить на каждую группу.
Это ошибочное решение, необходимо установить для каждой групповой линии своё индивидуальное УЗО, а не компоновать группы под одно. Существует большая вероятность ложных отключений. Лучшим решением будет установка дифференциальных автоматических выключателей.
Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
И в третьих - распределение по фазам: не вызовет ли такая разбивка чего либо?
Посмотрите, как выполнено распределение по фазам:
L1, L2, L3, L2, L3, L2, L3, L1, L1, L1.
L1 - 2,8 кВт
L2 - 5 кВт
L3 - 4,4 кВт
Думаю, что ответ очевиден.

При такой схеме нет возможности использовать гребёнки, придётся устанавливать перемычки, что снижает надёжность распределения электроэнергии.