У Вас перед УЗО установлен автоматический выключатель на 20 А.
N-проводник вводного кабеля надо подключать к шине N, а от неё запитывать УЗО 25 А 30 мА.
Это ошибочное решение, необходимо установить для каждой групповой линии своё индивидуальное УЗО, а не компоновать группы под одно. Существует большая вероятность ложных отключений. Лучшим решением будет установка дифференциальных автоматических выключателей.
Посмотрите, как выполнено распределение по фазам:
L1, L2, L3, L2, L3, L2, L3, L1, L1, L1.
L1 - 2,8 кВт
L2 - 5 кВт
L3 - 4,4 кВт
Думаю, что ответ очевиден.
При такой схеме нет возможности использовать гребёнки, придётся устанавливать перемычки, что снижает надёжность распределения электроэнергии.