Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
значит получаеться если L 185мм2 значит PE должен быть 95мм2 , 120 =70, 70=35 ?спс!
а как понять 1.7.126.
Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с):


где S - площадь поперечного сечения защитного проводника, мм2;