Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
От ЩУ на 380 уже в дом мы протянули 4жильный кабель.
Необходимо подключить этот кабель к вводному аппарату защиты (3-х фазному) в распределительном щите, который установлен в доме. Если такого нет, то установите его.
Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
Внимание: параллельно СИПу от столба в дом идут 2 провода(220вт)им питаемся сейчас.
Его надо отключить после подачи напряжения по новой схеме.
Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
СО не хочет их снимать и присоединять нас к 3фазке, до того как принесем записку из Энергосбыта. А акты хотят чтобы я подписала сразу.
Не подписывайте, пока не будет выполнена вся часть обязанностей со стороны ЭСО, то есть пока они не подадут напряжение на зажимы аппарата защиты в щите учёта. После подачи напряжения, они вправе отключить старый ввод (2 провода), а Вы должны будете запитать своё электрохозяйство по новой схеме от распределительного щита установленного в доме.
Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
ак вот, я хочу сразу получить энергию , без никаких потом и записок.
Всё правильно.
Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
предлагала сетевикам такой расклад: Кабель(наш) от ЩУ на 380 в дом разъединить на провода, два заизолировать. а оставшимися через орешки(скрутку) запитать дом.
Я уже написал как сделать. В распределительном щите подключайте от вводного 3-х фазного автомата по тем схемам, которые удовлетворят Ваши потребности в соответствии с требованиями ПУЭ и других НТД.
Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
Муж говорит, что это реально, а Сетевики в лице шибкограммотной тети говорят-НИЗЗЗЯ. Сейчас членораздельно объяснила? Если нет попробую снова..
Спасибо, вроде всё понял.
Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
Да, в доме есть старый-престарый счетчик(220вт).
После подачи напряжения по новой схеме, его можно будет демонтировать.
Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
Так как идет реконструкция дома, то 380вт пользовать не скоро будем, пока будем пользовать старую сеть.
По договору у Вас два ввода или один?
Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
И чтобы не ковыряться в старых проводах напряжение пустить через старый счетчик пока. Из-за этого весь сыр-бор.
Надо определиться, сколько у Вас вводов по договору останется после увеличения мощности. Если один, то старый счётчик выпадает из этой схемы и не будет учитывать потребление электроэнергии, так как на его смену установлен новый 3-х фазный.