Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
А как правильно? Чего теперь делать?
Надо разделить PEN-проводник на вводе во ВРУ. в этой теме всё уже описано, читайте внимательно.
Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
Главное когда меняли щетчики от ЭС, электрик все это видел и ничего не сказал. Поэтому наверное бессмысленно обращаться в электросеть. (Там и голубой и полосатый провода рядом прикручены.
Вам надо вызвать электролабораторию и получить на руки заключение о нарушениях.
ПУЭ, 7.1.36. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
Только не к корпусу конечно, а к пластине, на которой щетчики держатся. Я даже не пойму, как щетчик стиралку учитывает. Только по фазе, что ли?)
В щите должны быть установлены две шины, одна РЕ, другая N.
Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
Я сейчас специально ходил искать нерабочик ноль в щитке, и увидел, как в месте, где соединяются (причем не на рейке а одним болтом) нули из квартир, светится красным один проводок, как диод. Не сочтите за идиота, но по-моему надо звонить в электросеть
Плохой контакт и в ближайшее время он отгорит.