Сообщение от
Микола
Если в ВРУ установить автоматический выключатель на 32 А, то Вы себя ограничиваете по мощности до 21 кВт. Вам это надо?
Устанавливаете в ЩУ два автоматических выключателя номиналом 50 А типа D, а в ВРУ ставите вводной номиналом 50 А типа С. Вот тогда будет Вам счастье!
Можете. Прокладывать будете в земле? В земле Вам надо будет применить ВБШВнг, в не ВВГнг-LS. Не вижу смясла по участку прокладывать воздушные линии, по-этому не рассматриваю такой вариант.