Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Это самое плохое соединение, тем более в наружных электроустановках. Через пару месяцев винты ослабнут и контакт потеряет своё предназначение, тем более на улице. Заземляющий проводник от конструкции повторного заземления надо ввести в щит и присоединить его к шине PEN, а от шины PEN отдельным проводником присоединяете конструкцию щита.
В планах штырь, рядом с опорой. Но это весной, а сейчас хоть такое, чем вообще никакого.

Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Достаточно проводником сечение 4 мм2.

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
543.1.3 Сечение любого защитного проводника, который не является жилой кабеля или не проложен в общей оболочке с проводниками цепи, должно быть не менее:
- 2,5 мм Cu или 16 мм Аl, если есть механическая защита,
- 4 мм Си или 16 мм Аl, если механическая защита отсутствует.
Остался кусок от проводника, который идет от шины до арматуры. Хуже не будет, чем 4мм2?

Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Так же подумайте как будете защищать от механических повреждений. Гофра не обладает свойствами защиты от механических повреждений.
Что посоветует(вариант мех.защиты)?