Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
Кабель 15 метров в земле остальное в лотках по улице на фасаде , после в подвал также в лотках.

Виталий, тогда надо выбирать допустимые токовые нагрузки из расчёта прокладки кабеля на воздухе - 359*0,93=334. Для рассчёта токовых нагрузок в режиме перегрузки используйте пункт 10.9 в ГОСТ 31996-2012. Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 — для земли и на коэффициент 1,16 — для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 — для земли и на коэффициент 1,20 — для воздуха.