Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
1) Я каким-то образом стал владельцем счетчика и его установка/замена - это теперь мой геморрой.
Вы стали владельцем квартиры (энергопринимающих устройств). Прибор учёта собственность владельца квартиры. Документально это не оформлено (нет актов), но по действующему законодательству это так.

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
2) Договора энергоснабжения у меня нет, но его, видимо, можно оформить в сбыте.
Договор можно и нужно оформить. Однако, для потребителей электроэнергии в виде коммунального ресурса заключение договора в письменной форме не является обязательным.

Постановление правительства № 442:

20. ...
Потребители коммунальной услуги по электроснабжению, которые в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, не находятся на обслуживании у исполнителей коммунальных услуг в лице управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, принимаются на обслуживание гарантирующим поставщиком с даты, установленной для такого принятия уполномоченным органом субъекта Российской Федерации и вносят плату за потребленную с этой даты электрическую энергию в адрес гарантирующего поставщика. Соответствующие договоры с указанными потребителями коммунальной услуги электроснабжения, в том числе в отсутствие их письменной формы, заключаются в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
...

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
3) Для оформления договора энергоснабжения сбыт может (наверное?) потребовать документы о ТП, которые (видимо?) придется как-то оформлять (восстанавливать?), т.е. общаться с сетями (МОЭСК?).
Акты разграничения должны быть для МКД в целом. Собственники жилых помещений должны иметь акты разграничения, которых у них нет. Получить эти акты можно в сетевой организации или энергосбыте. Есть пятое колесо в телеге - УК, которая должна обслуживать внутренние сети дома и, соответственно, знать, где проходит граница ответственности между имуществом владельцев квартир и общедомовым имуществом (распределительная сеть МКД).

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
4) Кто-то как-то умудрился подключить мою квартиру без вводного автомата (разъединителя) перед счетчиком. Кроме нового счетчика еще и автомат придется ставить (вопрос - какой: номинал, сколько фаз).
Отсутствие этих устройств в щитах - нарушение схемы. Приведение щита в надлежащий вид зависит, как раз, от того, где находится граница балансовой принадлежности. Если она установлена на входных зажимах вводного автомата, то это должны сделать Вы (оплатить автомат и работу). Если на выходных зажимах - эксплуатирующая организация. Работы должны выполнять специалисты эксплуатирующей организации.

В щите не сохранилась схема - лист бумаги со схемой, прикрепленной к дверце щита? Потребуйте показать проектную документацию, где должна быть схема этажных щитов. Если схема в проекте отличается от фактической, то это нарушение.

ПУЭ, 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
Весело...
Да. Всё запущено до крайних пределов.