Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Попросите их показать, где в ТУ есть требования к заземляющему устройству
Попросил, в ответ тишина! Ничего вообще не смог ответить!

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Вам выдали Акт о техприсоединении, а потом задним числом решили ещё немного потрепать Вам нервы
ДАже не задним числом, новый акт стоит сегодняшним числом)

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
перепечатайте полностью, то, что Вам написали в акте
Итак.
Первый акт, акт проверки соответствия системы учета электроэнергии техническим условиям АО "ЛГЭК" 22.02.2018. Этот акт соответствует ТУ
Второй акт от 27.02.2018 Акт замечаний по выполнению ТУ.
/В результате проверки имеются следующие замечания:
домонтировать (слово не могу разобрать) заземлитель до фасада жилого дома для видимого соединения с проводником от Pl шины ВРУ 0,4 кВ объекта
Заключение:
Электроустановка не готова к осуществлению технологического присоединения. После устранения замечаний электроустановка подлежит повторной проверке/

ЩИТ
2018-02-27 16.55.18.jpg

Заземляющая шина в Щите
2018-02-27 16.54.28.jpg

Кабель уходящий к заземляющей шине
2018-02-27 16.53.57.jpg