Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
со складка кабель привезли в одном месте с соединением гильзой
Порвали кабель или из кусков соорудили? Стояк должен выполняться кабелем целой строительной длины. Следует избегать ненужных промежуточных соединений.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
в итоге и тех.надзору это не понравилось,но найти пункта где это запрещено и обязательны муфты ,а не гильзы,я не нашел.
Вы ни в одном нормативном документе не найдёте указаний на соединительную гильзу. Везде, если речь идёт о кабельных линиях указываются муфты. Гильзы предполагаются для определённых случаев, когда речь идёт об электропроводках. В этом случае гильзы также не упоминаются явно, но указывается способ соединения - опрессовка.

Вы должны рассмотреть два случая. Смотрите ПУЭ, п. 2.3.15:

2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
...
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
...

Соответственно, надо обеспечить крепление кабеля в месте где установлена муфта или гильза. В стояке это сделать сложно.

Надо иметь в виду следующие обстоятельства:

1. У Вас кабель проложен, скорее всего, внутри канала электроблока. Если я правильно понял, речь идёт о стояке в жилом доме или общественном здании. Соответственно, кабель стояка может быть закреплен в этажных щитах или протяжных коробках, этого вполне достаточно.

2. Если сечение кабеля не превышает 16 мм2, то такую кабельную линию (стояк) можно отнести к электропроводке согласно п. 2.1.1 ПУЭ.

2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).

В этом случае требования к соединению проводников сформулированы в п. 2.1.21 - 2.1.28 ПУЭ.

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.