Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Думаю опираться на закон о защите прав потребителей.
С юристом проконсультируйтесь.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
сопротивление обратно пропорционально сечению. Меньше сечение - меньше сопротивление.
Да, сопротивление обратно пропорционально сечению. Поэтому, чем меньше сечение, тем выше сопротивление, а не ниже.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Конечно, если надумаю с ним сотрудничать, сперва попрошу документы.
Обязательно проверьте.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Может застройщик предположить в суде, что этот человек поменял хороший кабель и установил бракованный?
Может, но это легко проверить.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Распаечные коробки недоступны, но это не вина застройщика - не уследил за штукатурами...
Это плохо. Места соединений кабеля должны быть доступны для осмотра и ремонта.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В итоге действительно имеем только концы проводов, которые можно достать из розеток и выключателей. А это, как я понимаю, значительно ограничивает возможности эксперта.
Нет. Если нужно получить только электрические величины кабельных линий, то не ограничивает. Желательно иметь на руках схему электроснабжения квартиры (проектная документация).

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Тоже уверяют, что имеют всю необходимую документацию для суда, готовы составить смету на замену проводки.
Правильный ход.