Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Если вбивать как требует ПКК, там речь только о ВЛ-10, до КТПН ДНТ "Защитник"
Вот именно, что ДО трансформаторной подстанции. Т.е. КТПН не включёна в состав этого объекта с указанным кадастровым адресом. Где ещё один участок ВЛ 10 кВ, который питает второй трансформатор? Где сам второй трансформатор?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
На словах администрация заявила, что один кадастровый номер присвоен и ВЛ-10, и КТПН.
На словах можно сказать всё, что угодно. Нужен точный состав объекта. ВЛ - это провода, опоры и оборудование расположенное на этих опорах.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Как тогда фиксировать факт превышения?
Никак.

Напряжение может изменяться в очень короткие периоды времени и в очень широком диапазоне, что характерно для неисправных или изношенных сетей. Можно использовать регистратор параметров электрической сети, который умеет фиксировать параметры в заданной период времени. Такой регистратор надо купить и установить. Стоит он около 25 тыс. р. Такой вариант, очевидно, ни для вас, ни для любого другого физического лица совершенно неприемлем.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Наконец, взяли трубку и ответили, что на территории ДНТ у них сетей нет
Ничего другого они сказать и не могли.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
На вопрос, нормально ли, что подается 255в, ответили, что по ГОСТ допускается 253В.
Идиоты.

ГОСТ 29322-2014 введён в действие 01.01.2015. В разделе 3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно есть Таблица 1. Так указано - 230/400 Вольт.

Что это означает? Это означает, что вторичные обмотки трансформатора должны соответствовать этим параметрам, т.е. номинальное напряжение (вторичная обмотка) между нейтралью трансформатора и фазой (любой) должно составлять 230 Вольт, а межфазное номинальное напряжение - 400 Вольт.

У вас СТАРЫЙ трансформатор, который был изготовлен и установлен задолго до вступления в силу данного стандарта. Поищите паспорт на свой трансформатор или посмотрите паспортную табличку, которая должна быт прикреплена к масляному баку - там указаны параметры - 220/380 В. Поэтому, учитывая, что при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10 %, наибольшая величина напряжения в вашей сети должно быть равно 242 Вольт.