Необходимо произвести установку щита учёта (счётчика (1ф, Меркурий 200) и 1п автомат 63А) на опоре.
Чем обусловлена такая необходимость? Кто требует установку щита учета на опоре?
Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
Мучаюсь вопросом - делить или не делить, если делить, то где?
Если Вы, как потребитель, захотели себе установить щит на опоре, то деление PEN должны выполнить на вводе в этот щит.
Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
До счётчика не хотелось бы, чтобы не тянуть "лишних" длинных толстых проводов по воздуху
Если нет такого желания, то установите прибор учета во ВРУ в доме, как требует этого ПУЭ.
Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
Возможно ли разделить на вводном автомате в ВРУ дома?
Если устанавливаете щит на улице, то и делить там надо, а во ВРУ дома необходимо сделать повторное заземление РЕ проводника.
Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
Или вообще стоит предпочесть ТТ?
Нет, систему ТТ делать не надо, нет у Вас такой необходимости.