Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Чего-то я запутался. Почитал сейчас форум, вот тут http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=1130 пишут что разделение PEN проводника должно быть сделано в ВРУ, а не на столбе. Теперь я не понимаю ВРУ это где? На столбе или в здании?
ВРУ должно быть установлено в доме, а не на столбе.

VIPer, Владимир задавал вопрос, но Вы его почему-то проигнорировали.
Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Как ВРУ оказалось на опоре? Почему?
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
щит на замке, в нем автомат защиты, и прибор учета.
Это так называемый узел учета, который ЭСО любит устанавливать на опорах и фасадах, в нарушение требований ПУЭ, Гражданского Кодекса и Федерального закона «О защите прав потребителя». Счетчик электроэнергии с аппаратами защиты должен быть установлен в сухом помещении.
ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
п. 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Изначально заземления нет!
На опоре должно быть установлено повторное заземление PEN-проводника. ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
По ПУЭ разделение PEN проводника должно быть выполнено до прибора учета
Правильно, ведь прибор учета должен быть установлен во ВРУ в сухом помещении, то есть в доме, а не на опоре.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Опять же по ПУЭ разделение PEN проводника должно быть выполнено в ВРУ, и тут на форуме пишут что ВРУ должно быть в здании, а не на столбе!
А у Вас есть сомнения?
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Как правильно? Почему прибьор учета на улице в щите на столбе - я не знаю и знать не хочу, моя задача подключить правильно бассейн!
Если ВРУ установлено на опоре, то можно подключить бассейн от этого ВРУ или от распределительного щита в доме.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Если надо заземление у столба - его зделают, сейчас разделения PEN там нет! Заземления нет!
Разделения нет, а на PEN установлены коммутационные аппараты, что противоречит требованиям ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
У бассейна будет делать свое заземление полюбому...
На вводе в дом и в бассейн потребуется устанавливать повторное заземление. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.