Я же уже писал Вам, чтобы не экономили и установили индивидуальное УЗО на каждую групповую линию. Зачем повторяться?
На каком основании ВРУ будет пломбироваться? Вы собираетесь ограничить себе доступ к зажимам аппаратов защиты и к главной заземляющей шине? А как насчёт периодического обслуживания зажимов на ГЗШ и шине N (осмотр, протяжка контактных соединений, подключение дополнительных проводников к ОСУП, проведение электроизмерений)?
Кто так считает?
Установите после счётчика автоматический выключатель на 40 А, тогда ни у кого не будет вопросов.
Почему разделение PEN произвели на шине PEN? Это нарушение требований ПУЭ, 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Таким образом хотите защитить прибор учёта электроэнергии? Согласен, но перед УЗМ требуется поставить автоматический выключатель. ПУЭ, 7.1.25. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
ГОСТ 17703-72 АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
6. Автоматический выключатель - выключатель, предназначенный для автоматической коммутации электрической цепи.
Примечания:
1. Как правило, автоматические выключатели предназначены для коммутации цепей при токах короткого замыкания и перегрузки.
2. Автоматические выключатели обычно предназначены для нечастых коммутаций.
Защита от чего?
УЗМ-51М предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы в однофазных сетях.