Тема: Щиток в дом и схема!

Комбинированный просмотр

  1. #1
    igor2772
    Гость
    А можно на линию розетки ванной--для подключения стиральной машины и например бритвы или фена поставить диф---16А/30мА вместо 16а/10мА?
    а ТО у нас в деревне рядом магазин там только на 30 мА есть дифы АВВ
    На остальные розеточные линии подойдут 16А/30мА ?
    И на линии света поставлю узо+автомат
    на линию освещение участка хотел уточнить-какой поставить?
    Спасибо

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    А можно на линию розетки ванной--для подключения стиральной машины и например бритвы или фена поставить диф---16А/30мА вместо 16а/10мА?
    Можно. ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    На остальные розеточные линии подойдут 16А/30мА ?
    Конечно подойдут, их и надо устанавливать. ПУЭ, п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    И на линии света поставлю узо+автомат
    на линию освещение участка хотел уточнить-какой поставить?
    Можете вообще на свет не ставить УЗО, хотя лишним не будет. ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

  3. #3
    igor2772
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Можно. ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

    Конечно подойдут, их и надо устанавливать. ПУЭ, п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

    Можете вообще на свет не ставить УЗО, хотя лишним не будет. ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
    Макс --спасибо!
    Думаю как правильно распределить теперь линии и потребителей, чтоб вроде как перекоса фаз не получить

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    Думаю как правильно распределить теперь линии и потребителей, чтоб вроде как перекоса фаз не получить
    Посчитайте расчетные нагрузки каждой линии, а потом равномерно распределяйте их пофазно.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
    Почему,при стационарном подключении установка Узо не требуеться????

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Почему,при стационарном подключении установка Узо не требуеться?
    Необходимо рассматривать это оборудование в индивидуальном порядке. Например кондиционер, который установлен под потолком и опасности для человека не представляет (вне зоны досягаемости и корпус у него пластиковый).