Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
А можно на линию розетки ванной--для подключения стиральной машины и например бритвы или фена поставить диф---16А/30мА вместо 16а/10мА?
Можно. ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
На остальные розеточные линии подойдут 16А/30мА ?
Конечно подойдут, их и надо устанавливать. ПУЭ, п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
И на линии света поставлю узо+автомат
на линию освещение участка хотел уточнить-какой поставить?
Можете вообще на свет не ставить УЗО, хотя лишним не будет. ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.