Эти пункты говорят о категориях надёжности, но не говорят, как эта надёжность обеспечивается.
Надежность по 2 категории электроснабжения говорит о том, что если пропало электроснабжение на одном из независимых источников питания (согласно ПУЭ - это источники на трансформаторной подстанции "п.1.2.10 "...К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электроподстанций и подстанций...""), то должна быть возможность ручного переключения на другой независимый источник питания, что и обеспечивается переключением схемы "крест" на вводе в здание на ВРУ с одной кабельной линии электроснабжения на другую согласно п. 1.2.20 ПУЭ "...Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое, для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной бригады" т.к. источником питания является трансформаторная подстанция, а не ВРУ здания