ну а если всетаки ставить автоматы, какая разница между одинарным и двойным, что на одинарном только фаза, а на двойном фаза и ноль это я понял, а еще в чем разница?
ну а если всетаки ставить автоматы, какая разница между одинарным и двойным, что на одинарном только фаза, а на двойном фаза и ноль это я понял, а еще в чем разница?
В первом случае разрывает только фазу, а во втором рвёт цепь по фазе и нулю. Вам надо устанавливать однополюсные выключатели, нет надобности в двухполюсных.
спасибо. как я понял из прочитанног что :
на свет идет кабель сечением 1,5 мм2 и выключатель 10 А - надо ставить УЗО на 16 А
на розетки на кабель 2,5 мм2 - не более 16 А УЗО на 25 А 30 мА
Иеще, мне надо наращивать кабель который идет слесничной площадки в квартиру, так как щиток будет в другом месте. через чего его луше всего соединять?
На освещение УЗО можно не устанавливать.
Правильно.
Лучше проложите новый кабель, не наращивая.
При наращивании кабеля устанавливают кабельные муфты, которые состоят из:
соединительных гильз
и клеевых термоусаживаемых трубок
![]()
ну если все же наращивать, то как там провода соединяются в этих гильзах?
При помощи клещей зажимных для опрессовки
![]()
ясно спасибо большое за полезную информацию, буду думать!
Я бы ещё добавил маленький штрих. При монтаже соединительных гильз в них надо добавлять токопроводящую пасту, тогда надёжное контактное соединение будет обеспечено на весь срок службы кабеля, даже в аварийных режимах.