Acs, чтобы не путаться в пунктах и формулировках возьмите в качестве образца типовой договор и типовые ТУ для физических лиц (присоединяемая мощность 15 кВт включительно), которые приведены в постановлении Правительства РФ №861 (Приложение №8).

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
п. 10.1.1 моего ТУ
Смотрите то, что написано в п. 10.1: "Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:

10.1.1. Отсутствуют

Речь о мероприятиях, а не о техническом описании или требовании.

В п. 7.1. Указана опора от которой будет сделано присоединение (нет номера опоры). Мощность, которую Вам выделяют 15 кВт. Количество фаз, как правило, не указывают, так как по умолчанию подключение осуществляется по трёхфазной схеме.

7.1, 1 точка - существующая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ МТП-10/0,4кВ 160 - 15 кВт.

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
Или это само сабой разумеется, исходя из п. 12.3 ТУ и п. 6 Договора?
п. 12.3 описывает завершающий этап присоединения, когда Вы направите в ЭСО заявку о выполнении ТУ.
п. 6 договора фактически цитирует обязанности ЭСО, которые указаны в 861-м постановлении, он практически полностью совпадает с формулировками типового договора.

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
П. 7.1 ТУ я хочу изменить на "1 точка - входные клеммы вводного автоматического выключателя ВРУ заявителя".
В этом пункте речь идёт о точке присоединения (см. выше п. 7). Эта точка находится на опоре ВЛ.

"точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации;

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
Да, а куда из п. 7.1 переместить описание опоры ВЛ, ведь ее надо оставить, чтоб ЭСО как-то ориентировалась в пространстве?
Никуда. ЭСО ориентироваться должна самостоятельно. ))) Опору они определяют сами, поскольку это их собственность. Вы должны в заявке предоставить в ЭСО план энергопринимающих устройств, а на основании этого плана сетевая организация должна определить ближайшую к границе Вашего участка опору ВЛ. План ЭПУ (ситуационный план) не представляет из себя ничего сложного. У Вас в свидетельстве о собственности на участок указан кадастровый адрес участка. Зайдите на сайт http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ (публичная кадастровая карта), введите кадастровый адрес участка, установите масштаб 1:10000 (в 1 см 100 м) и распечатайте.

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
П. 11.1.1 ТУ хочу изменить на "Установка ВРУ на территории участка заявителя внутри строительной бытовки (надо ли про бытовку, там не совсем бытовка - просто сарай), на расстоянии не более 25 м от границ участка заявителя.
Это надо указать в п. 1: Наименование энергопринимающих устройств: вводно-распределительное устройство (ВРУ) в жилом доме. Система заземления TN-C-S.

Обоснование: п. 7.1.3 и 7.1.13 ПУЭ.

Систему заземления укажите заранее, иначе потом деятели устроят истерику.

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
В ВРУ должно быть установлено устройство защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности (этот контроль нужно ли оставлять?) - вводной автоматический выключатель на ток 25А и прибор учета электрической энергии классом точности 2.0 и выше".
Можете указать, хотя ВРУ обозначен в п. 1. Укажите, что прибор учёта трёхфазный прямого включения класса точности 2.0 или выше устанавливается в ВРУ. Вводной аппарат защиты и управления должен быть трёхполюсный с номиналом 25 Ампер.

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
П. 11.3 ТУ хочу сократить, исключив всё, начиная с фразы ", а также в соответствии с информацией...".
Правильно. Все их "типовые решения" не более чем рекомендации. Пусть себе их оставят.

Добавлю, что в Ваших ТУ сформулированы несколько пунктов, которые упоминают процесс проектирования. Вас это не обязывает делать проект, поскольку это не обязательное требование. Обязательность/необязательность изготовления проекта указана в п.48 Градостроительного кодекса. В частности, там указывается:

Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

Соответственно, Вы в порядке частной инициативы можете подготовить проект строительства и электроснабжения (что, безусловно, полезно) своего дома и согласовывать его ни с кем не обязаны.