Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
нужно подключить электрообогреватель, 220 вольт, и сделать заземление.
На электрообогреватель требуется проложить отдельную групповую кабельную линию от силового щита.
Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Три фазы сажаем на автомат, а на эту конструкцию сажаем четвёртую жилу кабеля (PEN проводник?) под болт.
Сразу возникают вопросы, почему для электрообогревателя прокладывается четырехпроводная сеть с РЕN проводником? Почему РЕN-проводник не был разделён в ВРУ? Почему питание обогревателя осуществляется не от силового щита, а от какого-то непонятного автомата? Что за самодеятельность?

Посмотрите как и где должно быть выполнено разделение PEN-проводника.

ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005)

Рисунок 20.1 - Общий вид системы распределения электроэнергии

ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Можно так или нет и почему.
Нельзя! Металлическая конструкция не является главной заземляющей шиной на которой выполняется разделение PEN-проводника.

ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной.