Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
значит считалось с использованием стандартных параметров.
Да, считали по стандартным параметрам, где коэффициент отражения стен принят за 50%. Как думаете, этот расчёт отражает реальную ситуацию, если коэффициент отражения стен у Вас в зале не более 30%. Зачем такой расчёт нужен?

В бумаге по светильникам VARTON указывается, что не все расчёты могут быть отображены или отражены в документе. Это совершенно секретная информация, которую заказчик знать не должен или "электронная" бумага закончилась? В файле VARTON (2) вообще расчётов нет. Приведена только карта освещённости.

Неплохо было бы попросить поставщика светильников или их производителя сделать расчёты по коэффициенту ослеплённости. Есть такой, он относится к ряду коэффициентов дискомфорта. Вы именно этим словом охарактеризовали результат работы по установке светильников.