Да, считали по стандартным параметрам, где коэффициент отражения стен принят за 50%. Как думаете, этот расчёт отражает реальную ситуацию, если коэффициент отражения стен у Вас в зале не более 30%. Зачем такой расчёт нужен?
В бумаге по светильникам VARTON указывается, что не все расчёты могут быть отображены или отражены в документе. Это совершенно секретная информация, которую заказчик знать не должен или "электронная" бумага закончилась?В файле VARTON (2) вообще расчётов нет. Приведена только карта освещённости.
Неплохо было бы попросить поставщика светильников или их производителя сделать расчёты по коэффициенту ослеплённости. Есть такой, он относится к ряду коэффициентов дискомфорта. Вы именно этим словом охарактеризовали результат работы по установке светильников.





В файле VARTON (2) вообще расчётов нет. Приведена только карта освещённости.