Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
Но теперь надо хотя бы затребовать что бы кнопки внутрь сунули - что бы хоть какая то безопасность соблюдалась.
Надо убрать щиты с улицы в ВРУ или в ТП.

Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
Есть какие-то правила монтажа для управляющих щитков на улице?
ПУЭ, п. 6.3.18. Питание светильников освещения территорий микрорайонов следует осуществлять непосредственно от пунктов питания наружного освещения или от проходящих вблизи сетей уличного освещения (исключая сети улиц категории А) в зависимости от принятой в населенном пункте системы эксплуатации. Светильники наружного освещения территорий детских яслей-садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, пионерлагерей могут питаться как от вводных устройств этих зданий или трансформаторных подстанций, так и от ближайших распределительных сетей наружного освещения при условии соблюдения требований п. 6.5.27.

п. 6.5.27. Управление освещением территорий школ-интернатов, гостиниц, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, парков, садов, стадионов и выставок и т.п. рекомендуется осуществлять от системы управления наружным освещением населенного пункта. При этом должна быть обеспечена возможность местного управления.
При питании освещения указанных объектов от сетей внутреннего освещения зданий управление наружным освещением может производиться из этих зданий.

Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
Максим, Вы наверно смеяться будете, но к договору я вот такое техЗадание прикладывал
Техническое задание не соответствует действующим требованиям НТД в части управления наружным освещением. Смеяться нет повода, а заплакать очень захотелось.