Если стояк и распределительный щит находится в нише, то проблем не будет. Если нет, то, возможно будут, поскольку требования к эвакуационным путям одинаковы для лестничных клеток и коридоров.
СП 1.13130.2009
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.