Тема: Способ крепежа магистральных труб

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Как не имеет отношения? Это же стояк.
    Лестничные лотки, потому что на лестнице расположены или это лотки лестничного типа? Получается, что и на этажах серьёзные нарушения есть.
    Всё правильно, лестничные лотки, я имел в виду, тип лотка. Это находится не на лестничных клетках, а в межквартирных каридорах. Сток проходится в стене, и входит в группу этажного распределительного щитка, на стояк своя отдельная дверца, в этом шкафу.. Поэтому тут думаю,никаких проблем не возникнет (видимо я изначально, не совсем корреткно выразился, и вы меня не правильно поняли) дома строятся новые.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Сток проходится в стене,и входит в группу этажного распределительного щитка,на стояк своя отдельная дверца,в этом шкафу..
    Если стояк и распределительный щит находится в нише, то проблем не будет. Если нет, то, возможно будут, поскольку требования к эвакуационным путям одинаковы для лестничных клеток и коридоров.

    СП 1.13130.2009

    4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если стояк и распределительный щит находится в нише, то проблем не будет. Если нет, то, возможно будут, поскольку требования к эвакуационным путям одинаковы для лестничных клеток и коридоров.
    Всё в нише, в некоторых вариантах это уже за панельной стеной, в некоторых корпусах, распределительный щиток будет обшиваться по переметру.. Дома панельные.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Думаю, так изначально планировалось, что на первом этаже Всё будет скрыто и обшито за стеной.
    Чем обшито? Гипсокартоном?

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Всё правильно, лестничные лотки, я имел в виду, тип лотка.
    А как насчёт сменяемости? Если кабель будет закреплён к лестничному лотку, который будет зашиваться, то ни о какой сменяемости речи быть не может.

  5. #5
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Чем обшито? Гипсокартоном?



    А как насчёт сменяемости? Если кабель будет закреплён к лестничному лотку, который будет зашиваться, то ни о какой сменяемости речи быть не может.
    Скорее всего гипскартоном, нет,я же написал выше, на каждом этаже в распределительных шкафах, есть отдельный отсек,есть дверца для стояка, с которой можно спокойно иметь доступ в это простраснтво... Тут проблем явно быть не должно.

  6. #6
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Скорее всего гипскартоном, нет,я же написал выше, на каждом этаже в распределительных шкафах, есть отдельный отсек,есть дверца для стояка, с которой можно спокойно иметь доступ в это простраснтво... Тут проблем явно быть не должно.
    Хотелось бы окончательный вердикт,по нашей дискуссии,с чего мы начали.. Данный спопособ крепежа труб, сваркой между собой,а так сварка арматуры к стене.. Не допустима? И ссылаемся на ВСН 370-93, пункты 8.15 и 8.20.. Просто дело серьезное,монтаж труб завершен, их им по сути осталось только покрасить,и эта фигня есть уже на трех объектах. Завтра видимо буду писать служебную записку,хочется быть более менее уверенным в этом вопросе. Что бы не попасть в просак.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Данный спопособ крепежа труб, сваркой между собой,а так сварка арматуры к стене.. Не допустима?
    Я бы не стал уже переделывать способ крепления труб к стене, а вот уравнивание потенциалов придётся переделать и выполнить присоединение проводников к металлическим трубам в техническом подполье при помощи отдельных проводников, чтобы была возможность визуального контакта к местам присоединения для проверки и выполнения необходимых измерений (металлосвязь).

  8. #8
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Я бы не стал уже переделывать способ крепления труб к стене, а вот уравнивание потенциалов придётся переделать и выполнить присоединение проводников к металлическим трубам в техническом подполье при помощи отдельных проводников, чтобы была возможность визуального контакта к местам присоединения для проверки и выполнения необходимых измерений (металлосвязь).
    то что это будет переделываться,я сам особо не верю,это делалось так у них давно,так и останутся эти.. Но скорее, мне важно само основание данного замечения. Что бы внедрить данный способ крепежа на новых объектах, и обосновать его. По едиенично проложенным трубам,точно прокатит.. И будут делать по нормам..а вот с этими стояками.. Вопрос куда интереснее,на счет заземления я Вас понял,но Ведь они уже сварены между собой.. Соотвственно, одно земли будет достаточно.. Если не буде демонтажа,убедить их в том,что мне нужен болт на каждой трубе будет проблематично.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    то что это будет переделываться,я сам особо не верю,это делалось так у них давно,так и останутся эти..
    Очень плохо когда делают опасную электроустановку и не собираются устранять все неисправности. Представьте себе ситуацию, когда при осадке здания или малейших подвижках в конструкции здания, сварной шов отламывается от металлической трубы, а такие случаи не единичны, тогда получается, что в аврийной ситуации металлические трубы будут долгое время находиться под напряжением. Жильцы в многоквартирном доме будут подвергаться опасности, зачастую с летальным исходом. И разве какой-то там прораб или его команда вправе распоряжаться чужими жизнями, особенно с учётом того, что всю эту "халтуру" жильцам делают за их кровные денежки, а потом при сдаче собственники этого многоквартирного дома будут сами нести ответственность за халатное отношение строителей. Это подсудное дело, можно и срок схлопатать.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Вопрос куда интереснее,на счет заземления я Вас понял,но Ведь они уже сварены между собой.
    И что дальше? Это повод для нарушений?


    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Соотвственно, одно земли будет достаточно.
    Это кто так решил? Вы? Или неквалифицированный прораб?


    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Если не буде демонтажа,убедить их в том,что мне нужен болт на каждой трубе будет проблематично.
    Ознакомьтесь с требованиями и дайте почитать их прорабу. Он вообще проходит ежегодную переаттестацию? Или ему покупают корочки? А не пробовали лишить такого специалиста заработной платы и заставить всё переделать за свой счёт? А жильцам известен такой подход к безопасности? Или Вы не знаете случаев, когда людей убивает током от корпусов этажных щитов? Может эти деятели отменяют своим волевым решением требования НТД? Протоколы проверки электроустановки подделывать будут? Закон для них не существует? Вы о чём говорите? Какой-то прораб откажется переделывать? А коленом под зад без выходного пособия он никогда не получал?

    ПТЭЭП, п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.
    Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
    Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно соответствовать правилам устройства электроустановок.

    п. 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
    При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
    Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.

    ПУЭ, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

    1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
    Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
    Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

    п. 1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.

    п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.