Тема: Нужно ли корректировать Договор и ТУ на ТП к электросетям (СНТ в МО)

  1. #51
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    punsasha, в этом пункте прописано, что после разделения PEN-проводника на N и РЕ (точка разделения) не допускается объединять их дальше в схеме (по ходу распределения электроэнергии).

  2. #52
    punsasha
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    punsasha, в этом пункте прописано, что после разделения PEN-проводника на N и РЕ (точка разделения) не допускается объединять их дальше в схеме (по ходу распределения электроэнергии).
    Понял, ступил)

    В п. 1.7.145 написано:
    Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ и PEN проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN проводника на РЕ и N проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Т.е. это означает либо автомат однополюсный на L, а PEN не разрывается, как у Вас на схеме(пост #12), либо автомат трехполюсный и разрываю все: L, PE и N? так?

    и в итоге в пост #28 рабочая схема или нет?

  3. #53
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Т.е. это означает либо автомат однополюсный на L, а PEN не разрывается, как у Вас на схеме(пост #12)
    Если ввод однофазный, то установите однополюсный автомат на вводе. Если ввод трёхфазный, то автомат должен быть трёхполюсным, как на схеме в посте #12.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    либо автомат трехполюсный и разрываю все: L, PE и N? так?
    Не так. К однополюсным и трёхполюсным автоматам подключают только фазные проводники. PEN и PE проводники запрещено разрывать во всех случаях. Допускается разрывать N проводник только при одновременном отключении всех фазных проводников линии, в которую установлен автомат.

    Обращаю Ваше внимание, что двухполюсные и четырёхполюсные автоматы (2Р) имеют расцепители во всех полюсах. Стоят такие автоматы дороже, чем те которые только называют двух- и четырёхполюсными. В действительности эти автоматы сделаны по схеме 1Р+N и 3P+N. Это означает, что расцепители установлены только для фазных проводников. В полюсе нулевого проводника расцепителя нет. Механизм расцепления сделан таким образом, что при срабатывании он разрывает контакт фазного проводника и, за компанию, контакт нулевого проводника, поскольку иначе быть не может. Это, в свою очередь означает, что при возникновении проблем в нулевом проводнике такой автомат не сработает. При этом надо иметь в виду, что аварийные ситуации в нулевом проводнике в бытовых электроустановках редки.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    и в итоге в пост #28 рабочая схема или нет?
    Рабочая.

  4. #54
    punsasha
    Гость
    Михаил, я имел ввиду такого рода отключение трехполюсным автоматом (прикрепил),

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    PEN и PE проводники запрещено разрывать во всех случаях. Допускается разрывать N проводник только при одновременном отключении всех фазных проводников линии, в которую установлен автомат.
    Вроде в п. 1.7.145 по другому:
    ...Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN проводника на РЕ и N проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Почему так не рекомендуется разрывать Pe и N, если в п.1.7.145 это возможно?
    Изображения

  5. #55
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Вроде в п. 1.7.145 по другому:
    В первой, выделенной Вами части, указано, что можно одновременно отключать все проводники на вводе. Вопрос: какие конкретно проводники имеются в виду под "ВСЕ"? Во второй выделенной части написано, что PEN проводник должен быть разделён ДО вводного автомата. Вопрос: после разделения PEN какие проводники появятся в электроустановке?

    Разрывать на вводе можно те проводники, которые образуются после разделения PEN. Разделение PEN делается ДО вводного автомата, значит, этот проводник никаким способом не может оказаться в зажиме автоматического выключателя. После такого разделения образуются два проводника: N и PE. Проводник PE запрещается разрывать точно также как и PEN, поскольку запрещено нарушать непрерывность защитных цепей. Следовательно, в автомат могут быть заведены проводники только двух типов: фазные (L) и нулевой рабочий (N). Нулевой рабочий проводник отключать можно при условии, что одновременно будут отключены все фазные проводники линии, в которой установлен двух- или четырёхполюсный автомат.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Почему так не рекомендуется разрывать Pe
    PE - нулевой защитный. PEN проводник совмещает в себе две функции: распределения (N) и защиты (PE). Целостность защитных цепей нарушать запрещено.

    Если по какой-либо причине (случайно или преднамеренно) на вводе произойдёт обрыв PEN проводника, то на корпусах электроприборов в доме появится напряжение, которое может достигать величины номинального напряжения электроустановки (380 В при трёхфазном вводе). Электрооборудованию настанет неизбежный и преждевременный капут, что поправимо. А вот в случае с владельцами этого электрооборудования может случится преждевременный и безвозвратный капут. При однофазном вводе тоже ничего хорошего не случится.

    Схема неверная. В трёхполюсный автомат подключена одна фаза и два проводника PEN. Проводник PEN должен быть подключен к шине PE. В автомат должен быть заведён фазный проводник (или три фазных).

    Вам же дали схему в посте #12, что Вас в ней не устраивает или непонятно?

  6. #56
    punsasha
    Гость
    Сам бы никогда не подумал что п. 1.7.145 надо читать так как в посте #55

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вам же дали схему в посте #12, что Вас в ней не устраивает или непонятно?
    Честно говоря сначала много чего было непонятно))

    Исправил свою схему (с моим оборудованием) с учетом всех последних замечаний, прошу посмотреть нет ли ошибок


    Заранее спасибо Вам: Михаил_Д, Владимир, DIMA!!!
    Изображения

  7. #57
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Исправил свою схему (с моим оборудованием) с учетом всех последних замечаний, прошу посмотреть нет ли ошибок
    На схеме Вы обозначили главную заземляющую шину (ГЗШ) как РЕ + N1. Это неправильно, данная шина является шиной РЕ. ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    Шина N у Вас помечена как шина N2.

    Шину L, как правило, в щитах данных сборок не устанавливают.

    Какая мощность выделена Вам? 15 кВт? Тогда на вводе должен быть установлен автоматический выключатель номиналом не более 25 А.

    Двухполюсный автоматический выключатель замените на однополюсный. В остальном схема верна.

  8. #58
    punsasha
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    На схеме Вы обозначили главную заземляющую шину (ГЗШ) как РЕ + N1. Это неправильно, данная шина является шиной РЕ. ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    Шина N у Вас помечена как шина N2.
    Да, это моя самодеятельность, в посте #40 DIMA рисовал отдельную шину N, а тут мы ее как бы объединили, чтоб не нагромождать схему шинами...(В общем исправил на PE)

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Шину L, как правило, в щитах данных сборок не устанавливают.
    исправил

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Какая мощность выделена Вам? 15 кВт? Тогда на вводе должен быть установлен автоматический выключатель номиналом не более 25 А.
    Номинал автомата соответствует ТУ ( в самом первом посте они есть) выделено 6кВт, автомат 32А


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Двухполюсный автоматический выключатель замените на однополюсный
    Я уже купил двухполюсный и бокс... Если есть возможность - хотел бы использовать его

    Возможно, с учетом сказанного Михаилом в посте #55:
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ...Следовательно, в автомат могут быть заведены проводники только двух типов: фазные (L) и нулевой рабочий (N). Нулевой рабочий проводник отключать можно при условии, что одновременно будут отключены все фазные проводники линии, в которой установлен двух- или четырёхполюсный автомат.
    оставить двухполюсный в этой схеме? схему прикрепил
    Изображения

  9. #59
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Номинал автомата соответствует ТУ ( в самом первом посте они есть) выделено 6кВт, автомат 32А
    Да, правильно. Я писал из расчёта 380 В, а у Вас 220 В.
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Я уже купил двухполюсный и бокс... Если есть возможность - хотел бы использовать его
    Хотите использовать, используйте.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    оставить двухполюсный в этой схеме?
    Это уже на Ваше усмотрение.

  10. #60
    punsasha
    Гость
    Вынужден опять просить совет:

    Ситуация следующая:

    Созвонился с местным электриком, для того чтоб в ближайшие выходные подъехал и отключил на полчасика электричество для монтажа ВРУ, и решил уточнить знает ли какая схема заземления должна быть у нас по проекту (TT или TN-C-S), какая нейтраль изолированная или глухозаземленная... и что делают местные электрики при подключении ВРУ на столбах (как у большинства уже сделано).

    Получил такой ответ:
    проекта он не видел (хотя он может и есть), а в шкафу учета на опоре монтируют двухполюсный автомат и счетчик (не разделяя PEN). Корпус шкафа заземляют. От ВРУ на опоре до домов на участках тянется СИП 2х16. На вопрос почему не делят PEN (и еще уходит от ответа PEN это или N), говорит у Вас же не завод и зачем Вам это надо итд...

    Как понять, какая система заземления должна быть реализована у меня на самом деле? (может по ВЛ, трансформатору...)? подскажите пожалуйста
    Проект вроде есть у председателя, но взглянуть на него непонятно получится ли
    Прикрепил схему расположения ВЛ до участка
    Изображения

прочая информация