Если ввод однофазный, то установите однополюсный автомат на вводе. Если ввод трёхфазный, то автомат должен быть трёхполюсным, как на схеме в посте #12.
Не так. К однополюсным и трёхполюсным автоматам подключают только фазные проводники. PEN и PE проводники запрещено разрывать во всех случаях. Допускается разрывать N проводник только при одновременном отключении всех фазных проводников линии, в которую установлен автомат.
Обращаю Ваше внимание, что двухполюсные и четырёхполюсные автоматы (2Р) имеют расцепители во всех полюсах. Стоят такие автоматы дороже, чем те которые только называют двух- и четырёхполюсными. В действительности эти автоматы сделаны по схеме 1Р+N и 3P+N. Это означает, что расцепители установлены только для фазных проводников. В полюсе нулевого проводника расцепителя нет. Механизм расцепления сделан таким образом, что при срабатывании он разрывает контакт фазного проводника и, за компанию, контакт нулевого проводника, поскольку иначе быть не может. Это, в свою очередь означает, что при возникновении проблем в нулевом проводнике такой автомат не сработает. При этом надо иметь в виду, что аварийные ситуации в нулевом проводнике в бытовых электроустановках редки.
Рабочая.