Тема: Нужно ли корректировать Договор и ТУ на ТП к электросетям (СНТ в МО)

Древовидный режим

  1. #16
    punsasha
    Гость
    Михаил, я имел ввиду такого рода отключение трехполюсным автоматом (прикрепил),

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    PEN и PE проводники запрещено разрывать во всех случаях. Допускается разрывать N проводник только при одновременном отключении всех фазных проводников линии, в которую установлен автомат.
    Вроде в п. 1.7.145 по другому:
    ...Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN проводника на РЕ и N проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Почему так не рекомендуется разрывать Pe и N, если в п.1.7.145 это возможно?