Да.
Диаметр жилы СИП сечением 16 мм2 равен 5,1 мм. Нужно отверстие большее, чем 5 мм, которые обычно в таких шинах имеются. Винтом такой проводник закрепить надёжно не получится.
Из стали не делают кабельные наконечники. Делают ил алюминия и меди.
Нужны пресс клещи. Опрессовка производится только специальным инструментом.
Он может быть уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Его уверенность на чём основана? Он понимает по русски? Если да, то дайте ему почитать ПТЭЭП п. 2.11.18:
2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей натяжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к который подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
Пусть он Вам покажет, где в списке указан вводной автомат.
Также дайте ему ознакомиться вот с этим документом: Правила учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)
3.5. Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.
Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.
Пусть и здесь поищет вводной автомат.
В принципе, если с Вашей стороны нет возражений по поводу установки пломб на автомат, то и не морочьте себе голову этим вопросом.
Тот же вопрос: по русски он понимает? Дайте ему почитать п. 1.7.135 ПУЭ и положения ГОСТ. Требования ПУЭ обязательны для исполнения или он этого тоже не знает? Если он такой щит сделает себе, то флаг в руки, но он делает этот щит Вам, а Вы за это платите деньги.
Это Вас должно смущать, а не ЭСО. Им вообще наплевать, что будет сделано в щите.