baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 16 из 96 ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 956

Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

  1. #151
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вводной автомат не подлежит опломбированию. Он не является средством учёта, это аппарат защиты и управления.
    Я все же не пойму... При таких условиях реально ничто не мешает оторвать провод от входного автомата и запитаться от него помимо счетчика. Ну не должно такого быть... В чем нюанс?

  2. #152
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Посмотрел ассортимент. Шины идут в основном двух цветов - синие и желтые. Думаю, взять синюю под нулевой провод, желтую оставить под заземляющий. Но присмотрелся - у них у всех отверстия под провод маленькие. Как крепить крупный входной REN-проводник? Может, поэтому монтажник и закрепил его на корпус?

  3. #153
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    у них у всех отверстия под провод маленькие.
    рб 125а в помощь.

  4. #154
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Если аппараты защиты на отходящих линиях будут стоять в соседнем щитке, в метре от этого - большой криминал?
    НА сколько мне не изменяет память,разрешено до 6м.
    Generator78, Я в вашей ситуации сделал бы так,воткнул временные ВА развесил бы времянки освещение и розетки,а сборку щитового оставил бы на тот момент когда будут выполнены все работы по монтажу электрики.

  5. #155
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    отрезать концы входящих проводов, заизолировать и воткнуть в автомат без всяких наконечников?
    Самый правильный вариант указан в ГОСТ. Алюминиевую жилу СИП опрессовывают алюминиевым наконечником и подключают к зажиму болтовой клеммы. На второй зажим болтовой клеммы устанавливают медный проводник с медным наконечником, который вторым концом (медный штифтовой наконечник) заводят в зажим автомата. Проблема в самих болтовых клеммах. Их сложно купить, а цена на такие клеммы часто неадекватна. Тип клемм, для примера, RT-8, RTO-8 и т.д. В ЭСО начнут вопить при таком варианте подключения.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    К корпусу
    Неправильно. Я написал как должно быть сделано.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Если аппараты защиты на отходящих линиях будут стоять в соседнем щитке, в метре от этого - большой криминал?
    Лучшим решением будет установка второго автомата в ВРУ. У Вас установлен вводной автомат номиналом D25, после счётчика установите С25.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Есть смысл убрать распределительную коробку, воткнуть вместо нее автомат, с которого уже запитать эту же коробку, установленную в соседнем щитке?
    Есть смысл. Блок шин в распределительном щите пригодится. В ВРУ он не нужен.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    почему-то заземляющие шины тоже идут на изоляторах. Можно поставить такую и перемычкой соединить ее с корпусом?
    Шина PE должна быть сделана из медной полосы.



    Можно купить готовую, можно купить полосу и после разметки сделать отверстия самостоятельно. Соединения на этой шине должны быть болтовые. Устанавливают шину PE без изоляторов или на изоляторы (бочонки).



    Первый вариант предпочтительней.

    Нулевую шину можно оставить латунную, но поискать такую, у которой отверстия под проводники имеют диаметр 7,5 мм (обычно два по краям) и 5 мм (все остальные). Изолятор должен быть голубого цвета (N). Маркировку компонентов щита никто не отменял. Исполнение изоляторов разное, но советую установить на такие:



    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Что такое алюмомедный наконечник?


    У СИП жила алюминиевая, а шина медная. Гальваническая пара, в которой алюминий будет разрушаться Вам ни к чему, поэтому в наконечник из алюминия устанавливают медную вставку. Крепится такой наконечник обыкновенным стальным болтом с шайбами и гайкой. Средства стабилизации электрического сопротивления не требуются, но никто не мешает это сделать. Установите вместо обычных стальных шайб пружинные или гроверы и всё будет в порядке.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    может быть, 4 или 6 мм2. Этого мало?
    Перемычка между шинами должна быть сечением 10 мм2, сечение заземляющего проводника - не менее 10 мм2, проводники основной системы уавнивания потенциалов - не менее 6 мм2, остальные проводники можно устанавливать сечением 4 или 6 мм2 (надёжно, с запасом). Соединения в щите выполняют проводом ПуГВ или ПуВ. ПуГВ имеет многопроволочные жилы и установка наконечников на концы проводника обязательна.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Купить заземляющую шину, установить ее в корпусе
    Да.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    соединить перемычкой с желтой шиной (пусть она будет шиной N)
    Да. Только поменяйте изолятор жёлтого цвета на голубой и посмотрите размеры отверстий на шине. В них должны свободно заходить проводники с наконечником, если будете использовать ПуГВ.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    отвинтить подходящий от опоры нулевой провод (REN) от корпуса и прикрутить его к желтой нулевой шине
    Нет. PEN надо установить на медную шину PE. Смотрите схему, которую я Вам дал. Обратите внимание как подключен счётчик.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Убрать проводник №2 с нулевой шины на корпус.
    Да. Установите перемычку между шинами проводом сечения 10 мм2.

  6. #156
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В чем нюанс?
    Автоматический выключатель - это аппарат защиты и управления. Он не входит в состав узла учёта и не является средством измерения. Контактные соединения автомата надо обслуживать? Надо. Как это делать, если установлены пломбы?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как крепить крупный входной REN-проводник?
    Выше написал Вам как это делать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может, поэтому монтажник и закрепил его на корпус?
    Нет, причина другая. Он не знает о существовании медных шин или он не знает как разделить PEN проводник?

  7. #157
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Самый правильный вариант указан в ГОСТ
    Это не самый простой вариант... Пока думаю либо оставить, как есть, либо просто убрать наконечники... Я так понимаю, оба варианта не лучшие?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Шина PE должна быть сделана из медной полосы.
    Посмотрю в магазине, что есть в наличии. Все же, шины, аналогичные установленной на желтом изоляторе, не годятся?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У СИП жила алюминиевая, а шина медная. Гальваническая пара, в которой алюминий будет разрушаться Вам ни к чему, поэтому в наконечник из алюминия устанавливают медную вставку.
    Не видел, что за клемму напрессовали мне на REN-проводник. Сдается мне, обычную стальную. Но даже если найду алюмомедную - без пресса ее не напрессовать?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В них должны свободно заходить проводники с наконечником
    Наконечники обязательны? У меня есть клещи для обжима, но для проводов сечением до 6мм2.

    Переговорил сегодня с Мегатэк. Руководитель сказал, что в курсе о поломанных заглушках и при подписании документов выдаст новые. Он уверен, что у вводного автомата все клеммы пломбируются, т.к. расположены они до счетчика. Может, практика тут такая? Вообще, палка о двух концах. СО хотят, чтобы все проводники до счетчика были заизолированы, а клеммы нуждаются в протяжке... Так же руководитель уверен, что схема собрана правильно. Оказывается, желтая шина - это RE, а шина N находится в клеммной коробке. В принципе, если нарисовать схему, все будет верно, схема будет рабочей. Только что шина заземления установлена на изоляторе и REN-проводник крепится к ней через дополнительную перемычку.
    Ну вот что бы я сделал - поставил бы вместо шины на желтом изоляторе медную - на нижней планке вроде место есть, закрепил бы на нее REN-проводник, а впоследствии и заземление. Ну и перемычки - одна на N-шину, вторая на корпус. Тогда вроде ок. Думаю, СО корявая сборка щита не смутит. Модернизировать его, думаю, можно будет позже. У нас уже -20, работать некомфортно...

  8. #158
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, оба варианта не лучшие?
    Да.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Все же, шины, аналогичные установленной на желтом изоляторе, не годятся?
    Диаметр жилы СИП сечением 16 мм2 равен 5,1 мм. Нужно отверстие большее, чем 5 мм, которые обычно в таких шинах имеются. Винтом такой проводник закрепить надёжно не получится.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Сдается мне, обычную стальную
    Из стали не делают кабельные наконечники. Делают ил алюминия и меди.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Но даже если найду алюмомедную - без пресса ее не напрессовать?
    Нужны пресс клещи. Опрессовка производится только специальным инструментом.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Он уверен, что у вводного автомата все клеммы пломбируются, т.к. расположены они до счетчика.
    Он может быть уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Его уверенность на чём основана? Он понимает по русски? Если да, то дайте ему почитать ПТЭЭП п. 2.11.18:

    2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

    клеммники трансформаторов тока;

    крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;

    токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;

    испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей натяжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;

    решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;

    решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;

    приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

    Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к который подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.

    Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.

    Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

    Пусть он Вам покажет, где в списке указан вводной автомат.

    Также дайте ему ознакомиться вот с этим документом: Правила учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)

    3.5. Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

    Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.

    Пусть и здесь поищет вводной автомат.

    В принципе, если с Вашей стороны нет возражений по поводу установки пломб на автомат, то и не морочьте себе голову этим вопросом.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Так же руководитель уверен, что схема собрана правильно.
    Тот же вопрос: по русски он понимает? Дайте ему почитать п. 1.7.135 ПУЭ и положения ГОСТ. Требования ПУЭ обязательны для исполнения или он этого тоже не знает? Если он такой щит сделает себе, то флаг в руки, но он делает этот щит Вам, а Вы за это платите деньги.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Думаю, СО корявая сборка щита не смутит.
    Это Вас должно смущать, а не ЭСО. Им вообще наплевать, что будет сделано в щите.

  9. #159
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Наконечники обязательны? У меня есть клещи для обжима, но для проводов сечением до 6мм2.
    На многопроволочные жилы обязательно надо устанавливать наконечник. Этими клещами Вы сможете установить те самые НШВИ на проводники сечением 6 мм2 и менее.

  10. #160
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Из стали не делают кабельные наконечники. Делают из алюминия и меди.
    А из чего сделаны наконечники на СИП, входящий в верхние зажимы автомата? Мне кажется, сталь тонкостенная. Почитал на эту тему. Рассуждений масса. В основном, кто-то задает вопрос, электрики отвечают и спорят между собой. Многие крепят СИП в гнездах автомата без всяких наконечников. Правда, из-за текучести алюминия приходится болты подтягивать. Наконечники тоже напрессовывают. Я так понял, контакты у автомата выполнены из сплава, позволяющего контактировать и с медью, и с алюминием. Но СИП - многожильный провод, вследствие чего может теряться площадь контакта. С этой точки зрения наконечник вроде бы и нужен... Это будет для меня основной проблемой, т.к. под напряжение мне потом не залезть. Все остальные работы можно будет сделать, отключив автомат. А СО проявила оперативность - завтра они будут работать в моем ДНТ, хотят уже осмотр выполнить.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нужны пресс клещи.
    Посмотрел в популярных интернет-магазинах... Цена на профессиональные чуть не 50тыс... Жаль, такую покупку мне семья не простит)
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В принципе, если с Вашей стороны нет возражений по поводу установки пломб на автомат, то и не морочьте себе голову этим вопросом.
    Возражений не было... Пока не было познаний о том, что контакт может ослабевать и его надо будет протягивать... Сейчас пока немного не та ситуация, не до возражений... Если СО хочет - пусть пломбирует. Вопрос в том, что будет, если я потом эти пломбы сорву для обслуживания контактов? Ничего?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если он такой щит сделает себе, то флаг в руки, но он делает этот щит Вам, а Вы за это платите деньги.
    Михаил, я давно уяснил, что лучше, чем сам, никто не сделает. Это не только об электрике. Очень трудно найти профессионала, который любит свою работу и делает ее как для себя. Я не переучу пожилого человека, который так делает всю жизнь. Мне проще самому довести щит до ума (в тех вопросах, в которых я разобрался, по крайней мере, и какие я могу решить, не понеся больших материальных затрат на покупку инструментов). Благо, есть такие люди, как вы, спасибо вам за помощь. Зато буду знать, где какая шина расположена и для чего она служит. С инспектором СО еще обсудим вопрос подключения СИП к автомату.
    Последний раз редактировалось Generator78; 14.11.2017 в 19:42.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения