baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Обоснование установки противопожарного УЗО.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    но опираясь на свой опыт - всяких там электриков, хозяев-сам с усам, блин, лучше пусть будет.
    Так этож Астра УЗО, их можно ставить сразу по 2 штуки на группу, всё равно не сработают. А господин Монаков, который издал книгу "УЗО теория и практика" является директором ООО "Астра-УЗО". Наверное всем понятно, зачем такое изобилие его изделий указано на схемах. Человек пишет книгу в расчёте, что все начнут устанавливать его продукцию в щиты на основе его же схемок.

  2. #2
    Gorov
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Так этож Астра УЗО, их можно ставить сразу по 2 штуки на группу, всё равно не сработают.
    Если говорить про наш город, то дела обстоят ещё хуже. Поголовно ставиться ИЭК, получивший прозвище "Исключающий Электричество Компонент".
    .
    Во время презентации продукции ИЭК в одном из местных оптовых магазинов электроэнергетики УЗО этой фирмы сгорели прямо на стенде в момент демонстрации их защитных свойств. Был большой скандал.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Gorov Посмотреть сообщение
    Так что ещё раз утверждаю, что ошибки в схеме нет
    Эта схема 6.10. не имеет право на существование, в теме уже описывалось что и почему.
    Цитата Сообщение от Gorov Посмотреть сообщение
    Если идти дальше, то, конечно, неплохо бы
    Неплохо бы? Это необходимо, чтобы из-за ложного отключения всего элекутроснабжения квартиры, потребитель не опрокинул на себя кастрюльку с кипятком, или не подскользнулся в темной ванной комнате, и не разбил себе голову. Схема электроснабжения должна быть построена таким образом, чтобы отключение повреждённой групповой линии не отключала исправные линии. Разве Вам это непонятно?
    Цитата Сообщение от Gorov Посмотреть сообщение
    Если говорить про наш город, то дела обстоят ещё хуже. Поголовно ставиться ИЭК, получивший прозвище "Исключающий Электричество Компонент"
    ИЭК я вообще не рассматриваю как аппарат защиты, астра узо отношу к этой же линейке. Безделушки, от которых один вред.

  4. #4
    Gorov
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Эта схема 6.10. не имеет право на существование...
    Схема электроснабжения должна быть построена таким образом, чтобы отключение повреждённой групповой линии не отключала исправные линии. Разве Вам это непонятно?
    Теперь понятно, что вы имели в виду.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Gorov Посмотреть сообщение
    Теперь понятно, что вы имели в виду
    Хорошо, что мы наконец поняли друг друга

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    А господин Монаков, который издал книгу "УЗО теория и практика" является директором ООО "Астра-УЗО"
    Книгу Монакова считаю рекламным буклетиком, где наполовину перекатали пункты из ПУЭ и СП, а вторую половину напичкали продукцией своего завода. Короче, бульварное чтиво для начинающих. ИМХО.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения