Всё, что Вы написали им в письме пропущено мимо ушей. Они не имеют права отказать в присоединении по указанным причинам, хотя формально они правы. Пункты 1.7.139-1.7.140 указывают на необходимость обеспечить видимое соединение заземляющего проводника и контура заземления.
ЭСО не обслуживает Вашу электроустановку и давать замечания по вопросам, которые не имеют отношения к ТУ (а там нет ничего об этом) не могут. В акте, который Вам был выдан были указаны совсем другие пункты. Обратите на это внимание.
Вариантов два:
1. Вскрыть грунт в месте соединения проводника с контуром заземления. Приварить к контуру полосу 40х4, сделать в ней отверстие под болт М8, оконцевать заземляющий проводник наконечником и закрепить на этой полосе с использованием пружинной шайбы (шайба Гровера).
2. Пойти в ФАС или прокуратуру и написать жалобу. В ПУЭ ещё много пунктов, которые Вы не выполнили, а придираться деятели могут долго.
Тем не менее, я бы пошёл по первому варианту, в конце концов, Вы своей основной цели добились. И, если после этого, Вам опять начнут выдвигать требования, не имеющие отношения к вопросу присоединения, то придётся идти по варианту 2.
Если подключение пройдёт нормально, то после этого Вы сможете спокойно устранить все ошибки, которые были допущены при монтаже.