Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
как быть с тем фактором, что всем ставят именно эту модель?
Если ваш счётчик будет включен в их систему, то он должен быть такой же модели, которую используют. Это не принципиально, но однотипность приборов, в данном случае, приветствуется.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Мне потребовать от ЭСО обоснование их требования?
Конечно. Так и напишите: обоснуйте необходимость установки счётчика именно такой модели.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
А в "Меркурий 230 ART 01" - PLC и CAN интерфейс. Насколько это критично, не знаю.
Для передачи данных, скорее всего, будет использоваться интерфейс PLC.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Неужели счетчик идет не запрограммированный с завода? Придется нести дополнительные расходы?
Производитель программирует счётчик, внося в его память только первичные данные. В системах АИСКУЭ существует множество параметров, которые надо вносить для того, чтобы прибор мог работать в этой системе.

Вопрос оплаты такой работы надо выяснять в ЭСО.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
мне предъявить потом сертификаты , лицензии на разрешение к таким работам
85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
...

какое оборудование вы намерены использовать? Автоматические выключатели? Эти сертификаты есть в Интернете. Скачайте их себе и распечатайте, если понадобятся - предъявите. В ЭСО всё это прекрасно знают, но выкатили вам ТУ в соответствии с постановлением №861.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
11.2 Установку и подключение блока учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности - на вводной опоре №_
Они хотят к своему счётчику ещё и ваш привесить? У вас нет на опоре никакой границы балансовой принадлежности.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
11.3
Правильно, но к делу не относится.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
11.4
Вы читали этот ГОСТ? Почитайте и решите, сможете ли вы выполнить все требования. В ЭСО считают, что вы должны понимать всё, что там написано?

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.

Т.е. вам должны передать электроэнергию надлежащего качества.

Далее:

Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показателей КЭ, связанных с характеристиками напряжения электропитания, относящимися к частоте, значениям и форме напряжения, а также к симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения. Данные характеристики напряжения подвержены изменениям из-за изменений нагрузки, влияния кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых отдельными видами оборудования, и возникновения неисправностей, вызываемых, главным образом, внешними событиями. В результате возникают случайные изменения характеристик напряжения во времени в любой отдельной точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, а также случайные отклонения характеристик напряжения в различных точках передачи электрической энергии в конкретный момент времени.

Давайте по порядку:

- характеристики напряжения электропитания - частота, значения, форма напряжения.

Частоту вы изменить никак не можете. Значения напряжения изменить не можете. Форму напряжения могут изменять некоторые электроприборы. Наиболее злостные - сварочные трансформаторы. У вас есть такой?

- симметрия напряжений в трёхфазных системах электроснабжения.

Это вам надо сделать. Вс нагрузка, которая имеется в доме должна быть равномерно распределена по фазам, чтобы избежать той самой несимметрии. Возникновение такой проблемы оказывает влияние не только на вашку электроустановку, но и на распределительную сеть.

- кондуктивные электромагнитные помехи.

Совершенно не ваш вопрос, хотя такие помехи у вас в электроустановке могут быть. Однако стандарт указывает, что:

Нормы КЭ, установленные в настоящем стандарте, не рассматривают в качестве уровней электромагнитной совместимости для кондуктивных электромагнитных помех и предельных значений кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых оборудованием электроустановок потребителей электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

Иными словами, вам нельзя допускать перегрузки в своей электроустановке, нельзя допускать несимметрии в фазах и, по возможности, не искажать форму напряжения. Повторю, что такие искажения возможны, когда работает сварочный трансформатор или в сети освещения применяются лампы с ЭПРА (их должно быть много ). Никто не может запретить вам использовать сварку и лампы с пуско-регулирующими блоками. Вот и весь сказ.

В пункте, который ссылается на стандарт нет никакой конкретики, хотя в данном случае, неплохо было бы деятелям всё конкретизировать. Однако, вместо разъяснений они имели в виду вот этот абзац стандарта:

Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей электрической энергии, должны соответствовать нормам КЭ, установленным настоящим стандартом.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
11.5
Как они будут проверять, кто выполнил работы? В действительности, в ваших интересах привлечь хорошего специалиста, хотя и вам никто не может запретить сделать всё самостоятельно.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
11.6
Ответил выше.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
11.7
Это стандартный пункт.

В мотивированном отказе вы всё написали верно. Вы хотите установить прибор учёта в помещении и включить его в систему АИСКУЭ.

Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Исключить из ТУ рекомендацию о повторном заземлении, поскольку заявитель обязан использовать систему заземления TN-C-S в жилом доме согл. ПУЭ п. 7.1.13.
Просто напишите, что п. 11.3 из ТУ следует исключить, как не относящийся к делу. Сетевую организацию интересует только учёт, а дальше - не их дело, хотя рекомендуют правильно.