Если ваш счётчик будет включен в их систему, то он должен быть такой же модели, которую используют. Это не принципиально, но однотипность приборов, в данном случае, приветствуется.
Конечно. Так и напишите: обоснуйте необходимость установки счётчика именно такой модели.
Для передачи данных, скорее всего, будет использоваться интерфейс PLC.
Производитель программирует счётчик, внося в его память только первичные данные. В системах АИСКУЭ существует множество параметров, которые надо вносить для того, чтобы прибор мог работать в этой системе.
Вопрос оплаты такой работы надо выяснять в ЭСО.
85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:
а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
...
какое оборудование вы намерены использовать? Автоматические выключатели? Эти сертификаты есть в Интернете. Скачайте их себе и распечатайте, если понадобятся - предъявите. В ЭСО всё это прекрасно знают, но выкатили вам ТУ в соответствии с постановлением №861.
Они хотят к своему счётчику ещё и ваш привесить?У вас нет на опоре никакой границы балансовой принадлежности.
Правильно, но к делу не относится.
Вы читали этот ГОСТ? Почитайте и решите, сможете ли вы выполнить все требования. В ЭСО считают, что вы должны понимать всё, что там написано?
ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.
Т.е. вам должны передать электроэнергию надлежащего качества.
Далее:
Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показателей КЭ, связанных с характеристиками напряжения электропитания, относящимися к частоте, значениям и форме напряжения, а также к симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения. Данные характеристики напряжения подвержены изменениям из-за изменений нагрузки, влияния кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых отдельными видами оборудования, и возникновения неисправностей, вызываемых, главным образом, внешними событиями. В результате возникают случайные изменения характеристик напряжения во времени в любой отдельной точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, а также случайные отклонения характеристик напряжения в различных точках передачи электрической энергии в конкретный момент времени.
Давайте по порядку:
- характеристики напряжения электропитания - частота, значения, форма напряжения.
Частоту вы изменить никак не можете. Значения напряжения изменить не можете. Форму напряжения могут изменять некоторые электроприборы. Наиболее злостные - сварочные трансформаторы. У вас есть такой?
- симметрия напряжений в трёхфазных системах электроснабжения.
Это вам надо сделать. Вс нагрузка, которая имеется в доме должна быть равномерно распределена по фазам, чтобы избежать той самой несимметрии. Возникновение такой проблемы оказывает влияние не только на вашку электроустановку, но и на распределительную сеть.
- кондуктивные электромагнитные помехи.
Совершенно не ваш вопрос, хотя такие помехи у вас в электроустановке могут быть. Однако стандарт указывает, что:
Нормы КЭ, установленные в настоящем стандарте, не рассматривают в качестве уровней электромагнитной совместимости для кондуктивных электромагнитных помех и предельных значений кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых оборудованием электроустановок потребителей электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
Иными словами, вам нельзя допускать перегрузки в своей электроустановке, нельзя допускать несимметрии в фазах и, по возможности, не искажать форму напряжения. Повторю, что такие искажения возможны, когда работает сварочный трансформатор или в сети освещения применяются лампы с ЭПРА (их должно быть много). Никто не может запретить вам использовать сварку и лампы с пуско-регулирующими блоками. Вот и весь сказ.
В пункте, который ссылается на стандарт нет никакой конкретики, хотя в данном случае, неплохо было бы деятелям всё конкретизировать. Однако, вместо разъяснений они имели в виду вот этот абзац стандарта:
Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей электрической энергии, должны соответствовать нормам КЭ, установленным настоящим стандартом.
Как они будут проверять, кто выполнил работы?В действительности, в ваших интересах привлечь хорошего специалиста, хотя и вам никто не может запретить сделать всё самостоятельно.
Ответил выше.
Это стандартный пункт.
В мотивированном отказе вы всё написали верно. Вы хотите установить прибор учёта в помещении и включить его в систему АИСКУЭ.
Просто напишите, что п. 11.3 из ТУ следует исключить, как не относящийся к делу. Сетевую организацию интересует только учёт, а дальше - не их дело, хотя рекомендуют правильно.





У вас нет на опоре никакой границы балансовой принадлежности.