baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 13 из 46 ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 456

Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

  1. #121
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Мне эта надпись не нравится хотя бы тем, что производитель не указан.
    Если не указан производитель и ГОСТ или ТУ, по которым он изготовлен, то это верный признак того, что кабель контрафактный.

  2. #122
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Решил снова написать в УК:

    В ответ на ваш исх.№41005 от 2 декабря 2021г.
    Протокол измерения параметров электропроводки №1.06/20 от 19.06.2020г. действительно составлен на основании измерений параметров электропроводки, произведенных в моей квартире. Никакой обязанности приглашать для данных измерений Управляющую компанию я не имею. На основании того, что при строительстве всего дома использовалась кабельная продукция одного производителя и работы по прокладке кабеля производились одними и теми же лицами, полагаю, что электропроводка в подъезде так же выполнена некачественным кабелем.
    Относительно отсутствия в Управляющей компании сертификатов соответствия на кабельную продукцию - при приемке дома от застройщика вам должна быть передана вся проектная документация. Прошу разъяснить, каким образом Управляющая компания производит какие-либо работы, не имея на руках данной документации?
    Факт того, что в период с момента ввода дома в эксплуатацию до настоящего момента не было ни одной жалобы в УК на работу электрического кабеля, вовсе не означает, что данный кабель имеет надлежащее качество. Данные жалобы могут появиться через 5-10 лет эксплуатации, при том, что срок службы кабеля должен быть не менее 30 лет. При этом некачественный кабель может послужить причиной короткого замыкания и пожара, что может привести к гибели людей.
    Прошу предоставить заверенные графики планово-предупредительных ремонтов электрооборудования дома, согласно ПТЭЭП, начиная с 2017г, а также заверенные копии протоколов всех произведенных электроизмерений, включая протоколы измерений сопротивления изоляции и замеров полного сопротивления петли фаза-ноль.

    Михаил, можете подсказать, на какой именно пункт ПТЭЭП сослаться? А то УК запросто ответит, что ничего делать не должна.

    И хотелось бы узнать в двух словах - что нужно для замера сопротивления изоляции? Отключить все электроприборы от розеток, наверное? И где производится измерение? В квартире на щитке или можно произвести в подъезде на щитке? То, что сечение жилы уменьшено, косвенно может влиять на сопротивление изоляции? Раз жила заужена - значит, и изоляция тоже меньшей толщины, чем нужно. Есть мысль как-то этот замер заказать, но пускать в квартиру деятелей никакого желания нет.

  3. #123
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Михаил, можете подсказать, на какой именно пункт ПТЭЭП сослаться?
    ПТЭЭП, приложение 3.1, таблица 37.

    Электропроводки, в том числе осветительные сети

    Напряжение мегомметра 1000 В
    Величина сопротивления изоляции не менее 0,5 МОм

    Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях
    в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.

    При этом необходимо иметь в виду, что система ППР должна быть разработана применительно к конкретному объекту. В данном случае, к электроустановке вашего дома. Решением руководителя сроки проведения тех или иных измерений могут быть изменены. Единственное ограничение - сроки работ по замерам не могут быть больше, чем указано в ПТЭЭП. Чаще - на доброе здоровье, но реже - никак нельзя.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И хотелось бы узнать в двух словах - что нужно для замера сопротивления изоляции?
    Нужен прибор - мегомметр.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Отключить все электроприборы от розеток, наверное?
    Да. Методика вот так выглядит.

    Это не новая методика, но основные положения там соответствуют НТД. Прибор у вас может быть совсем другим, тогда надо внести коррективы в процедуру измерений и в правила безопасности, в соответствии с указаниями производителя прибора. Если будете приглашать ЭТЛ, то они всё это должны знать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И где производится измерение?
    В начале групповой цепи, т.е. в щите.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В квартире на щитке или можно произвести в подъезде на щитке?
    Это зависит от того, где начало берёт та цепь, в которой вы намерены сделать замеры.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    То, что сечение жилы уменьшено, косвенно может влиять на сопротивление изоляции?
    Нет, не может. Сопротивление изоляции не имеет никакой связи с сопротивлением ТПЖ.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Раз жила заужена - значит, и изоляция тоже меньшей толщины, чем нужно.
    Такое может быть и, как правило, бывает.

  4. #124
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Чаще - на доброе здоровье, но реже - никак нельзя.
    Дом сдан в 2017г. Значит, как минимум раз уже должны были испытывать. А ответственность за игнорирование данного требования предусмотрена?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если не указан производитель и ГОСТ или ТУ, по которым он изготовлен, то это верный признак того, что кабель контрафактный.
    Вышел сейчас на лестничную клетку, осмотрел щитки. В двух местах нашел на кабеле надписи. Один кабель ведет на автомат для питания устройств интернет-провайдеров. Второй кусок идет из гофры и заканчивается изолентой на конце. Маркировка аналогичная той, которую я уже показывал. Правда, сохранилась лучше. ВВГ-ПНГ (А) LS 3*1,5ок (N, PE)-0.66 2016г. И такая же на кабеле 2*1,5. Ни производителя, ни ГОСТ/ТУ не указаны. На силовых кабелях большего сечения никаких надписей не видно, но и длина видна небольшая. Данные надписи не могут быть стопроцентным доказательством фальсификата?

    Созвонился со всеми участниками судебного процесса, который шел с застройщиком ранее. Истец ситуацией не владеет. Он заплатил деньги, за него все делали юристы. Тот, который был ответственным за техчасть, сильно ругал экспертов - мол, сделали все не так, как надо. Посоветовал пригласить экспертов Мега-тэка в качестве свидетелей. И предупредил, что застройщик сейчас начнет задним числом вносить изменения во всю документацию. Вероятно, мы это уже видели.

    Мне тут еще мысль пришла. В документах в качестве проектировщика указана организация ООО "Студия АЗ". Застройщик же принес в суд письмо подрядчика в некую ООО "Интер-комфорт". Эта организация производила у меня в квартире замеры параметров вентиляции, когда выяснилось, что вентиляция была выполнена с нарушениями. Вот могла ли данная организация принимать какие-то решения по внесению изменений в проект - вопрос...

  5. #125
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А ответственность за игнорирование данного требования предусмотрена?
    КоАП РФ, статья 9.11.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Данные надписи не могут быть стопроцентным доказательством фальсификата?
    ГОСТ 31996-2012

    5.2.7 Маркировка
    5.2.7.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте.

    5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга.

    Надпись должна содержать: марку кабеля, число и сечение жил, номинальное напряжение, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска, страну-изготовитель.

    Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например, обозначение технических условий на конкретное кабельное изделие, знаки линейной длины и др.

    5.2.7.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать 1000 мм.

    Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или защитного шланга.

    Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И предупредил, что застройщик сейчас начнет задним числом вносить изменения во всю документацию.
    Могут.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Тот, который был ответственным за техчасть, сильно ругал экспертов - мол, сделали все не так, как надо.
    Замеры должны быть сделаны в строгом соответствии с методикой измерений, которая утверждена в установленном порядке. Любая ЭТЛ, которая получает право на проведение каких-либо измерений обязана такую методику иметь. В противном случае никакой аккредитации в органах Ростехнадзора такая лаборатория не получит.

    Если измерения сделаны как-то иначе, то скомпрометировать их будет очень легко.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    ООО "Студия АЗ"
    Эта лавка занимается архитектурой, хотя и не очень понятно каким образом им это удаётся. Вот здесь посмотрите.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    ООО "Интер-комфорт"
    Это мутная торговая лавка, которая была ликвидирована в 2019 году. Посмотрите, что это такое.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Вот могла ли данная организация принимать какие-то решения по внесению изменений в проект - вопрос...
    Название проектной организации, адрес и руководитель должны быть указаны в проектной документации. Любые изменения должны быть согласованы только с этой организацией.

  6. #126
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это мутная торговая лавка, которая была ликвидирована в 2019 году. Посмотрите, что это такое.
    Эта лавка переродилась. Чуть изменили название, поменяли директора, и работают дальше.

    Сегодня на суд пришел представитель подрядчика. заявил, что кабель купил, сертификаты ему выдали, он их не проверял, просто сделал работу по договору.
    Судья сегодня очень строго спросила, почему до сих пор никто не ходатайствует об экспертизе. Ни мы, ни застройщик не смогли сразу назвать эксперта, которого можно привлечь. Судья дала времени до завтра.
    Связался с юристом ассоциации Честный кабель. Тот подтвердил мои опасения, что командировка эксперта к нам обойдется дико дорого. Посоветовал связаться с торгово-промышленной палатой. Там я действительно нашел эксперта. Правда, он с ходу заявил, что кабель по ТУ вполне может не соответствовать требованиям ГОСТ...
    Экспертиза будет состоять из двух этапов. Первый - осмотр кабеля экспертом (на предмет надписей) - я так понимаю, для этого придется вскрывать стены. Второй - измерения лаборатории. Попросил меня написать к лаборатории вопросы - что нужно сделать и как. Пока на ум пришло повторить замеры Мега-тэка: сечение и сопротивление жил. Хватит ли этого? Если можете, ответьте сразу - до завтра надо определиться. Если лаборатория не сможет выполнить работы, которые я напишу, то надо будет искать другого эксперта. Хотя, как мне кажется, данные работы являются довольно простыми. Что можно добавить - сопротивления изоляции и ее толщину? Надо ли это?

  7. #127
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Эта лавка переродилась.
    Это одна из целой кучи лавок, которая аффилирована с одними и теми же людьми. Среди этой кучи есть какие-то организации, которые связаны с проектированием.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Сегодня на суд пришел представитель подрядчика. заявил, что кабель купил, сертификаты ему выдали, он их не проверял, просто сделал работу по договору.
    Обычная история.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    он с ходу заявил, что кабель по ТУ вполне может не соответствовать требованиям ГОСТ...
    Он это говорит с учётом предыдущего опыта. Действительно, подавляющее большинство кабелей и проводов, которые изготовлены по ТУ не соответствуют никаким требованиям. Однако, требуется экспертиза конкретного кабеля с предоставлением офииальных протоколов испытаний и выводов эксперта. В противном случае все заявления будут восприняты как голословные и суд такие аргументы не примет. Если уже сам судья настаивает на экспертизе, значит, он понимает, что это единственный способ поставить точку в деле.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Пока на ум пришло повторить замеры Мега-тэка: сечение и сопротивление жил. Хватит ли этого?
    Исчерпывающая информация находится вот здесь.

    Смотрите раздел "Проверка качества кабельной продукции на номинальное напряжение до 1 кВ включительно".

    Рекомендуемые измерения следующие:

    1. Объём проведения испытаний (виды испытаний):

    1) Проверка конструкции и конструктивных размеров.

    2) Проверка электрического сопротивления токопроводящих жил.

    3) Испытание переменным напряжением.

    4) Проверка электрического сопротивления изоляции.

    5) Проверка наличия маркировки.

    6) Испытание на распространение пламени по вертикально расположенным пучкам
    кабеля, провода. (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 категория А;ГОСТ IEC 60332-3-23-2011
    категория В; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 категория С; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011
    категория Д; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 категория А F/R)

    7) Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях
    (ГОСТ IEC 6134-2-2011)

    8) Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного
    изолированного провода или кабеля (ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-
    2011; ГОСТ IEC 60332-2-2-2011)

    9) Испытание на сохранение работоспособности кабелей в условиях воздействия
    пламени (ГОСТ IEC60331-21-2011, ГОСТ IEC60331-23-2011, ГОСТ IEC60331-25-2011)

    Минимальный объём испытаний (их можно провести на месте), который вам нужен состоит из выполнения работ по пунктам 1, 2, 4, 5. Испытание 3) - на пробой изоляции. Сделают - хорошо, не сделают - не беда, если есть результаты испытания сопротивления изоляции.

    Здесь важна ещё одна деталь: описание условий эксплуатации кабеля. Эта информация собирается при визуальном осмотре: кабель проложен скрыто в штробе. Кабель не имеет видимых повреждений наружной оболочки и т.д. и т.п. Фотографии образца можно приложить и т.д. и т.п. Можно указать, что данная групповая линия предназначена для... Укажите номинальный ток автоматического выключателя. Таким образом, будет показано, что кабель эксплуатируется в условиях, которые не могут привести к повреждениям изоляции, перегрузкам и т.д. Возможен контраргумент ответчика: кабель работал с перегрузкой, нарушениями условий эксплуатации и т.д. Эту возможную демагогию надо купировать сразу.

    В п. 3 Измерительные приборы (примеры) указан перечень приборов, которые нужны для измерений. У ЭТЛ могут быть другие приборы, которые отличаются от тех, которые указаны. Это не принципиально в том случае, если измерительные приборы электролаборатории обладают характеристиками не ниже указанных, имеют государственную поверку.

    Электроизмерения образцов кабелей, которые проложены у вас в квартире надо проводить в соответствии с теми рекомендациями, которые даны в документе. Это даст вам возможность пояснить суду, что все замеры сделаны так же и в той же последовательности, как делают эксперты "Честной позиции". Экспертиза, которую проводят специалисты этой организации позволила выявить очень большое количество некачественной продукции и недобросовестных производителей. С этим спорить будет практически невозможно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Что можно добавить - сопротивления изоляции и ее толщину? Надо ли это?
    Чем больше измерений, которые подтвердят вашу правоту, тем лучше.

  8. #128
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это одна из целой кучи лавок, которая аффилирована с одними и теми же людьми. Среди этой кучи есть какие-то организации, которые связаны с проектированием.
    В студию АЗ сегодня так и не дозвонился. Их, кстати, с таким названием тоже две. И обе проектированием занимаются.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Исчерпывающая информация находится вот здесь.
    Эта информация слишком исчерпывающая... Если уж лаборатории не могут сопротивление жилы измерить, то что об остальном говорить?

    Завтра продолжим поиск. Пока эксперты говорят, что занимаются строительной экспертизой, и не сильны в электрике. Один, правда, предложил, чтоб замеры делала лаборатория, а он потом сделает вывод на основании визуального осмотра и данных лаборатории. Но вот лаборатория подвела.

    Сегодня юрист мне скинула документы, которые застройщик принес из Стройнадзора. Куча сертификатов на все... Загрузить все не могу, большой объем файла.


    Действительно, там три других сертификата. Но два из них на другой тип продукции, а третий, как мне кажется, тоже липовый - на сайте Росаккредитации не ищется и опять проблема с датами функционирования завода и выдачей сертификата. Вот он:
    Doc33.pdf

    Не знаю только, интересует ли кого эта информация. Судью, видимо, нет.

  9. #129
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Один, правда, предложил, чтоб замеры делала лаборатория, а он потом сделает вывод на основании визуального осмотра и данных лаборатории
    Правильно, так и надо сделать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    на сайте Росаккредитации не ищется и опять проблема с датами функционирования завода и выдачей сертификата
    Вот такой сертификат есть в реестре: ТС RU С-BY.АВ24.В.00452 от 30.12.2013 действует до 29.12.2018. Это сертификат Белорускабеля на кабели микрофонные экранированные.

  10. #130
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Застройщика могла бы испугать массовость претензий со стороны жителей, но мой юрист говорит, что срок гарантии вышел, срок исковой давности тоже. В данном случае только эти законы работают? Совсем недавно столкнулся с проблемой - купил невозвратный товар - бритвенные лезвия удивительно низкого качества. Стал разбираться - фальшивые, никакого сертификата продавец предъявить не смог. Нашел ссылку на аналогичный случай в инете. Там человек утверждал, что при продаже несертифицированного товара ЗоЗП не действует, речь идет о возврате подделки, а не некачественного товара (а это совсем другие законы с уголовной ответственностью). В итоге я, как и он, смог вернуть невозвратный товар спустя почти три месяца после покупки (причем частично уже использованный).
    Ранее еще по другим проблемам обращался в СООР - это такая саморегулируемая организация застройщиков. Тогда ко мне приходила от них комиссия и застройщик вел себя вполне учтиво. Эта организация оказывает на застройщика какое-то влияние? Может, туда еще пожаловаться?

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 13 из 46 ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения