Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Я имею в виду - что застройщик может все свалить на производителя. Мол, с него и требуйте?
Может, но ответственность за использование некачественных материалов с застройщика не снимается.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Нет, это кабель ВВГ 2*1,5
Это кабель цепи освещения? А почему он двухжильный?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Ей нужно заключение эксперта, и ему она доверится.
Возможно. Это же единственный способ разрешить спор.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
И застройщик это обжаловал, т.к. кабель, якобы не по ГОСТ выполнен, а по ТУ. Соответственно, и сравнение с ГОСТ якобы некорректно.
В ТУ не могут устанавливать требования, которые ниже тех, которые установлены в ГОСТ. На этот счёт у вас есть ответ от Честной позиции, кажется. Попробуйте ещё раз запросить их по этому поводу, пусть дадут подробные разъяснения. Требовать проверки в соответствии с ТУ удобно, потому что вы не сможете, скорее всего, найти текст этих ТУ.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Про качество кабеля вопросов нет.
А суд должен решить именно этот вопрос. Те вопросы, которые поставили перед экспертом кто придумал? Ответчик?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
производил изменения в системе электроснабжения помещения, в т.ч. менял место расположения квартирного электрощита без согласования с уполномоченными органами.
Это всё хорошо, конечно. Однако всё это никак не может повлиять на качество кабеля, который проложен в момент строительства дома.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Например, кабель на потолочную люстру выходил не в середине помещения, я его удлинял, вместо одной люстры делал разводку на три, дополнительно поставил себе пару розеток в нужных местах, а в одном месте розетку демонтировал.
Все эти действия не являются изменением "в системе электроснабжения помещения", как пишет застройщик.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Ничто из данного перечня не могло ухудшить параметры заложенного застройщиком кабеля
Правильно.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
С юристом это уже обсудили, она готова будет подавать апелляцию. Но не хотелось бы так далеко ходить в таком, как мне казалось на первый взгляд, простом деле.
Юрист права. Пусть внимательно изучит вопрос: в чём заключается изменение "в системе электроснабжения помещения". Формулировка безграмотная. В действительности здесь должна вестись речь вот о чём:

1. Проложены дополнительные кабельные линии
2. Кабель был заменён
3. Схема электропроводки не соответствует схеме, которая указана в проекте

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
У него, правда, есть убеждение о том, что ТУ могут быть хуже ГОСТа, и этот момент мне не нравится.
Пусть, в таком случае, обоснует свои предположения, опираясь на действующие НПА и НТД. Если в стандарте указан допустимый длительный ток на ТПЖ конкретного сечения то в любых расчётах используют именно эту величину. Причина проста - ГОСТ является основополагающем документом, указания на использование величин из стандарта для разработки ТУ есть в самом ГОСТ. У проектировщиков нет и не может быть текста ТУ с указанием электрических характеристик кабеля. Таким образом, если в ГОСТ указано, что допустимый длительный ток составляет, например, 27 Ампер, то в расчёте используют именно 27 Ампер и никакой другой.

Определённые изменения в характеристики кабеля и, соответственно, в ТУ могут быть внесены по договорённости между заказчиком и производителем. Однако, в этом случае ТУ разрабатывают на производство одной или нескольких партий кабеля исключительно и только для этого заказчика. На серийное производство кабеля такие ТУ не распространяются.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
С другой стороны, он видел протокол Мега-тэка и выразил согласие, что сечение уж очень занижено...
Значит, понимает в чём дело.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Не знаю, как там отреагируют на такое предложение...
Никак не отреагируют. Они же давали разрешение на ввод в эксплуатацию. Если запреитить эксплуатацию дома, то жильцов придётся отселять. Все коммуникации будут отключены.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Только он уверен, что пожарный сертификат является добровольным, а сертификат соответствия ТР ТС - обязательным.
Технический регламент Таможенного союза

ТР ТС 004/2011

О безопасности низковольтного оборудования

Статья 1. Область применения
...
3. Настоящий технический регламент Таможенного союза устанавливает требования к низковольтному оборудованию в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности.

Статья 2. Определения
...
обращение низковольтного оборудования на рынке - процессы перехода низковольтного оборудования от изготовителя к потребителю (пользователю) на единой таможенной территории Таможенного союза, которые проходит низковольтное оборудование после завершения его изготовления;

Статья 7. Подтверждение соответствия

1. Перед выпуском в обращение на рынке низковольтное оборудование должно пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.

Подтверждение соответствия низковольтного оборудования осуществляется по схемам в соответствии с Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утвержденным Комиссией Таможенного союза (далее - Комиссия).

2. Низковольтное оборудование, включенное в Перечень, приведенный в приложении к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, подлежит подтверждению соответствия в форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с).

Посмотрите Перечень, в нём есть таблица. Строка 52: ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
Строка 57: разделы 1 - 6 и 9 - 11 ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Получается, при строительстве применен кабель, на который сертификатов нет вообще...
Конечно. Всё, что вам предоставляют вызывает сомнение, а некоторые сертификаты являются поддельными.